Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Indus Groupe eau glacée »» KIT basse temperature

KIT basse temperature#6788

4Contributeur(s)
legentlemanchouchen56AircofrigoFred2k78
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
legentleman legentlemanicon_post
Salut les gars je voulais savoir à quoi sert le Kit basse temperature sur un groupe froid, pouvez vous m'eclairer
chouchen56 chouchen56icon_post
basse température d'eau je suppose ?

souvent : isolation renforcé
pompe prévue pour réseau glycolé
réchauffage d'évapo doublé
programme automate spécifique
détendeur électronique (souvent)
échangeur sur-dimensionné (souvent)

après je peux me tromper.

a vous messieurs ;-)
bah c'est ça aussi !!!!
legentleman legentlemanicon_post
je trouve souvent sur des groupes froid et des PAC haute temperatures des echangeurs qui permettent de refroidir le compresseur en injectant des vapeurs fraiche à l'aspiration. et je me demande si ce n'est pas ca le kit basse temperatures, car dans des conditions extremes la temperature de refoulement devient elevée.
est ce que j'ai dis quelques chose de bon dans tout ca?
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

je vois deux trucs:
1 kit de protection antigel pour le circuit d'eau
2 kit de régulation de la HP pour pouvoir fonctionner en froid durant la saison froide (genre clim toute saison)

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Fred2k78 Fred2k78icon_post
Bonjour,

Aircofrigo tas de donné la reponse c 'est la 2. +1
Sur l'eau soit tu es tracé ( électrique ) soit glycolé ( additif dans eau ).

A+