je trouve souvent sur des groupes froid et des PAC haute temperatures des echangeurs qui permettent de refroidir le compresseur en injectant des vapeurs fraiche à l'aspiration. et je me demande si ce n'est pas ca le kit basse temperatures, car dans des conditions extremes la temperature de refoulement devient elevée.
est ce que j'ai dis quelques chose de bon dans tout ca?
Aircofrigo
bonjour,
je vois deux trucs:
1 kit de protection antigel pour le circuit d'eau
2 kit de régulation de la HP pour pouvoir fonctionner en froid durant la saison froide (genre clim toute saison)
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Fred2k78
Bonjour,
Aircofrigo tas de donné la reponse c 'est la 2. +1
Sur l'eau soit tu es tracé ( électrique ) soit glycolé ( additif dans eau ).