doug dougicon_post
Bonjour à tous,
J'ai un échangeur multitubulaire partie eau qui est très encrassé et je cherche une méthode ou un produit afin de nettoyer tout ça. Je fais donc appel à votre expérience

Merci d'avance
JUNA JUNAicon_post
Déflasquage et tringlage à l'ancienne comme pour tout groupe eau multitubulaire.
Sinon mise en place de traitement d'eau pour mise en suspension des particules (solucool par exemple)et filtration (c'est pas mal aussi et rassure le client - de plus c'est simple à mettre en place et assure une valeur ajoutée).
D'efforts tu devras beaucoup faire pour avancer....
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

désolé de polluer le post de doug.
mais j'ai un message pour JUNA:
bonsoir,

comme déjà demandé plusieurs fois sur le site et par MP:
il est de tradition sur ce site de faire son premier post dans le forum "présentation membre" afin de se faire connaître par les autres membres.
Rien de bien personnel n'est demandé...

métier, spécialité , région,c'est très bien; et le reste comme bon vous semble (hobby, famille..)
merci
là: http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12

vous pouvez ne pas vous présenter et nous pouvons donc vous exclure du site.

à vous de choisir

merci et à+

Lukycold Lukycoldicon_post
Salut Doug,

Ton échangeur multitubulaire est il à tube d'eau ou de réfrigérant?

En fonction le traitement ne sera pas le même. L'année et le suivit qui a été réaliser sur cette installation est aussi important.

Tu nous dit que ton installation est eau/eau , mais sur quel échangeur tu a un encrassement?

A tu une TAR ouverte ou fermé?

Dit nous ce qui t'a amener à dire que ton faisceau est encrassé?

A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )