Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Indus Groupe eau glacée »» [Résolu] - groupe cta

[Résolu] - groupe cta#7017

4Contributeur(s)
goguetavanlarakramchrist59
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
goguet gogueticon_post
Bonjour,
je viens vers vous pour avoir une confirmation. Je me retrouve avec un groupe d'eau glacée de marque cta RAES202S petite puissance 23kw! je fais de l'eau a -15°C et en ce moment je n'arrive pas a descendre en dessous de -6 mon sous refroidissement sur les 2 circuits est de 6° et surchauffe de 12° est-il possible que les deux détendeurs soit "grippés"?Prise en glace sur les compresseurs, pas de delta de température sur la ligne liquide.
La connaissance n'est rien si celle-ci n'est pas partagée!!!!!!!
avanlar avanlaricon_post
slt si ta un delta de zero sur la ligne c'est possible que c'est la panne du détendeur .ta regarder ton échangeur eau si il échange bien,met ta surchauffe peut monter jusqu a 10 delta ,ca m arriver plusieurs fois sur les pompe a chaleur.si ta surchauffe est trop grande,le détendeur est fermer,l évaporateur contient peu de liquide et la puissance frigorifique et faible et le delta t sur l 'air est faible
goguet gogueticon_post
salut, l’échangeur a un delta de 4°C entre l'entre et la sortie ça évapore à -30 et ma sortie d'eau et de -10°C, je trouve l’écart très grand!
La connaissance n'est rien si celle-ci n'est pas partagée!!!!!!!
avanlar avanlaricon_post
c'est bouché ,normalement dans un échangeur air eau ,par exemple ta température d entre eau et sortie d'eau 5dlt,ca cet plutôt ta vitesse de circulation si tu baisser la vitesse de ton circulateur tu vera t aura plutôt un grand échange entre le départ et la sortie eau ,se qui conte pour nous ,cet ta température évaporation(en mode rafraîchissement) lue au mano et ta température lue a la sortie d eau de ton échangeur si ta plus de 2 dlt 4 max,ca veut dire que t'ai calorie du circuit fluide passe pas dans circuit eau
avanlar avanlaricon_post
si cet le cas tu essai de prendre une pompe solaire ou (gycool)(détartrage) ,tu met du x400 pendant 6 heur tu laisse tourner,tu te branche sur l échangeur uniquement ,met si ton circuit et sale nettoye avant après si t arrive pas a déboucher ton échangeur tu le change met a mon avis si tu le nettoyé correctement ,ca doit être bon
goguet gogueticon_post
j'ai oublie de dire que je tourne sur de l'eau glycole a -20°C. ok merci pour l'info je vais essaye et je te retien au jus!
La connaissance n'est rien si celle-ci n'est pas partagée!!!!!!!
avanlar avanlaricon_post
air /eau,avec deux circuit ou un circuit ,ta pac est a extérieur et part avec un circuit sur le système de chauffage ou et couple avec un autre échangeur puis part sur le circuit chauffage,car le gycool te ralenti un peu aussi,plus ta de glycol ,plus ton rendement et mauvais,ton glycol a combien de temps?
avanlar avanlaricon_post
Sur un circuit avec gycol,ta moins de risque de bouchon par rapport a l'eau ,met ca boufe un peu plus les tuyaux ,c'est du plancher chauffant ou des radiateur,ou les deux,basse température ou haute.tu fait le sanitaire avec?
avanlar avanlaricon_post
aussi regarde le pH de ton glycol ,voir si il est acide ou neutre ou basic?
goguet gogueticon_post
salut, c'est du process derrière pour condenser des vapeurs de résine. Le glycol à 5 ans je vais faire faire une analyse car il y a beaucoup de métaux différents (cuivre, inox, acier, laiton) pour savoir l’état du circuit, je vais regarder le PH.
La connaissance n'est rien si celle-ci n'est pas partagée!!!!!!!