Bon jour a tous
âpre une inspection journalière sur mon chiller je constate que ce dernier est a l’arrêt sur l`automate il n ya aucune alarme mais je constate que le programme est change (réglage par défaut) je me suit dit que peut âtre quelqu'un a reste le programme accidentellement, j`ai reprogrammé l`automate, mon chiller fonctionne normal, j`ai change le mot de passe, pour que personne ne touche le réglage de paramètres, âpre une semaine il ma arrive la même chose avec mon chiller (le programme est par defut), je veu savoir quel est la cause de ce problème.
Merci d`avance de collaborée.
Adrien
Tu n'as pas une pile sur l'automate qui serrait HS ?
D'où la perte de mémoire !
aliabdo
bonjour
oui il ya une pile sur l`automate.
adelclimatisation
Salut aliabdo et bonne journee a ts
Il est possible que des micro copure se produisent sur ton resau, et si ta pile n estplus bonne alors ta regule perd les reglages puis se met en reglage d usine par defaut. Essaie de couper le jus et de redemarrer histoire de voir si l automate repart en configuration " par defaut" si oui, alors tu doit remplacer la pile.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation
Salut aliabdo et bonne journee a ts
Il est possible que des micro copure se produisent sur ton resau, et si ta pile n estplus bonne alors ta regule perd les reglages puis se met en reglage d usine par defaut. Essaie de couper le jus et de redemarrer histoire de voir si l automate repart en configuration " par defaut" si oui, alors tu doit remplacer la pile.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
aliabdo
c`est exactement ce qui est passe adelclimatisation
, je vie change la pile. :-P
marcopolo76
salut a tous
question toute bête
faut il mettre une pile rechargeable ou une basic ?
a+
steph87
Bonjour,
c'est certainement une pile bouton de type rs2025 ou 2032 en 3V ces piles ne sont pas rechargeable.
Attention a ne pas couper l'alimentation de l'automate lors du remplacement il y a un risque de perdre tout le programme.
Message édité par : steph87 / 08-09-2013 21:28
aliabdo
Bonjour a tous
On a une cle pour injecte le programme dans l`automate (easy key) mais on n’a pas le programme, je mes demande si en peu trouver ces programme sur le net ou pas ?
chouchen56
Ton programme est contenu dans une EEPROM, aucun risque de le perdre mais comme tu peux le constater tu peux perdre tes réglages.
le conseil de steph87 est bon a retenir et c'est une bonne habitude a prendre dans tous remplacement de pile se sauvegarde sur automate , programmable ou non .
Toujours garder la tension pendant le changement de pile.
Pour info sur bon nombres d'API (OMRON,TREND,SCHNEIDER,SIEMENS...) une pile de sauvegarde existe et au moment du remplacement il y a un délais de 5 minutes pour la changer, c'est le temps que peux tenir un petit condensateur qui sert de maintien tension pendant l'opération.
Pour la petite histoire j'ai déja eu le cas d'un automate ( OMRON CJ) ayant perdu ses réglages, en ouvrant le programme je me suis rendu compte que le programme y était, tempos, PID ,ect... mais plus aucune valeurs dans les blocs fonctions ni consignes ni alarmes.
forcément le programme est planté dans ce cas .