Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Indus Groupe eau glacée »» Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée#6544

7Contributeur(s)
Marcmlfrigopatheadelclimatisationjerome44Lukycoldchouchen56fifi
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Marcml Marcmlicon_post
J'ai un aquaciat de 2001 au boulot, et juste par curiosité j'aimerais avoir plusieurs avis.

Perché sur le toit d'un gros bâtiment, on a récupéré -récemment- la bête dans un sâle état. (et d'autres)
Les 8 "pieds" des 2 compresseurs -le métal qui entoure les silent-blocs- sont bouffé par la rouille (à se demander si un des 2 compresseurs ne va pas tarder à se faire la belle, par endroits, il reste à tout casser 1 cm de métal). (1 seul circuit froid sur cette machine)
Il y a un "ballon" tampon dans la bête côté hydraulique (à vue de nez 150-200l) complètement bouffé par la corrosion (absence de calorifuge prolongé).
Fuite détecté lors d'un précédent dépannage (côté BP)... Sur du 407C. -pas méchantes, mais vu que c'est du 407C et que la maintenance n'a jamais été fait dessus, impossible de savoir de quand elles datent...- A voir au prochain entretien.

Vu que le bestiau conditionne sert à faire de la clim et de la déshu -CTA- (pas du confort), est-ce que ça vaut le coup de s'acharner ou vaut mieux demander le changement. si ça pète, la solution de secours (il y en a une) n'est pas simple à mettre en oeuvre. (Il a son propre réseau d'eau glacé, pas d'autres GEG sur ce circuit)

Le groupe doit faire 50-70kW (thermique) de mémoire donc c'est pas non plus un gros truc. (la plaque signalétique est illisible)

Pour résumer:
1/problèmes frigo mineur
2/problèmes rouille compresseur -sérieux-
3/problème hydraulique -sérieux-
4/Autres bricoles (contacteur à remplacer + 2-3 trucs)

Vos avis:
1/Allumette
2/Réparations + prières pour que ça ne lâche pas à dans une période dont seul Murphy a le secret

Message édité par : Marcml / 10-05-2013 21:58

frigopathe frigopatheicon_post
je crois que ton GEG est dépressif.
Pousse le du haut de l'immeuble et essaie de faire croire qu'il s'est suicidé... ;-)
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut marc et bonne fin de soiree a ts
je dirai tout dabord qu ils sont les moyens de ton client???
c est sur tt a ce niveau la que ca posera probleme.
ensuite les performance de ton instal sont elles bonne?
la rouille et compagnie ce n est pas une raison pour remplacer tout le toutim. l'hydrolique quelle type d intervention necessite t il?? juste rincage,nettoyage et traitement,ou carrement la refection ??
pour moi si les performence de l instal sont bonne et que le cout de la remise en etat reste largement en dessous du neuf alors y a pas photo,je partirais pour redonner un coup de jeune a l instal. si les perfs sont moyennes alors il n y a pas a hesiter pour le remplacement.
le client y gagnera,en perf,en conso...etc.
apres d autre avis plus frais et eclairés que le mien fairons la lumiere sur d'autres points qui ne me sautent pas aux yeux la tt desuite. je suis casiment a moitier dans les nuage :-( :-D .
aller bonne nuit,je vais me coucher.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
jerome44 jerome44icon_post
bonjour
Si tu dois remettre en etat ton groupe, penses a changer tes soupapes HP/BP

@+
Lukycold Lukycoldicon_post


Vos avis:
1/Allumette
2/Réparations + prières pour que ça ne lâche pas à dans une période dont seul Murphy a le secret

Message édité par : Marcml / 10-05-2013 21:58

 


3 je dirais grenade ou C4

Bon je sort
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
chouchen56 chouchen56icon_post
Bonjour.
Mon avis perso connaissant bien les prix en neuf de ce genre de machines :
Remplace la, si pas de maintenance depuis 12 ans elle est largement "amortie"

Méfie toi tout de même d une chose : les réparations vous les ferez sans doute mais le remplacement pourrais passer dans un autre budget "projet" et vous passer sous le nez.

Comme l as dis l' ami Abdel ce sera juste une question de moyens de ton client ou plutôt de "stratégie financière"
bah c'est ça aussi !!!!
Marcml Marcmlicon_post
Bonjour!

Les avis sont intéressants.
Bon sachant qu'en cas de remplacement de la machine (c'est faisable niveau budget client) on n'aura rien de plus que la maintenance.

Pousse le du haut de l'immeuble et essaie de faire croire qu'il s'est suicidé...
:=!

3 je dirais grenade ou C4
Un Corse!

l'hydrolique quelle type d intervention necessite t il?? juste rincage,nettoyage et traitement,ou carrement la refection ??
Bha le ballon tampon est sérieusement bouffé, avec un léger risque de vidange prématuré du réseau... Au pire on régulera la pression avec la vanne de remplissage. Et sinon j'ai vu comment contrer les grosses fuites, méthode des agents de maintenance sur un autre site. Au lieu de réparer, suffit de mettre un seau à l'envers dessus...

ensuite les performance de ton instal sont elles bonne?
Pas encore fait de maintenance dessus, donc pas de relevés.

Méfie toi tout de même d une chose : les réparations vous les ferez sans doute mais le remplacement pourrais passer dans un autre budget "projet" et vous passer sous le nez.
C'est pas faux.


Si tu dois remettre en etat ton groupe, penses a changer tes soupapes HP/BP
Même si elles ne sont pas fuyardes?
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
oui meme si elles sont encore bonnes. la reglementation veux qu on les remplace tout les 10 ans,mais il me semble qu il y a eu un avenant a la regle qui vaudrai les remplacer tt les 5ans si je ne me trompe pas.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Marcml Marcmlicon_post
re
oui meme si elles sont encore bonnes. la reglementation veux qu on les remplace tout les 10 ans,mais il me semble qu il y a eu un avenant a la regle qui vaudrai les remplacer tt les 5ans si je ne me trompe pas.
cordialement


:-o
Intéressant!
jerome44 jerome44icon_post
bonjour

les soupapes sur un circuit frigo c est 10 ans( selon réglementation)
je dirais bien controler l ensemble de la machine, pour estimer le cout de la remise en état

état des condenseurs, qualité de l huile( faire prélevement et analyse en labo)état des contacteurs compresseurs et ventilos condenseurs,les soupapes, la charge, deshy.
as tu un stock de piéces,j imagine que non.
voir pour les sondes entrée et sortie d eau ( elles sont peut etre d origine)dérive possible, flow switch, si tu en as un
ca fait déja une belle liste, et j en oublie surement ( hors réseau hydraulique)
Après tu vois si cela vaut le cout de "réveiller les morts" il vaut mieux investir dans un groupe neuf et adapter a ton utilisation si celui ci ne l est pas .
bonne continuation et tient nous au parfum