Je suis intervenu cet apres midi sur un traneRTAC 400D pour un probleme sur 2 variateurs de vitesse des condenseurs du circuit B. J ai controlé fusibles et disjoncteurs tout et bon. Les variateurs sont siglés trane mais c est une fabrication Danfoss, sur le premier, j ai erreur 14 et le second erreur 8.
Je n arrive pas aquitter les défauts, bien sur je n ai aucune doc concernant les vario.
Connaissez vous la signification des défauts et la procédure pour les acquitter, si vous avez des infos je suis preneur
Salut jerome et bonne soiree a tous
Pour le 14, je l ai deja eu, et en effet c est un defaut d isolement. Le defaut d isolement n a p1s besoin d etre franc pour provoquer ce defaut :|.
Dans mon cas c etait un des contacteur de puissance qui presentait un tres leger defaut d isolement, cependant nous avions reussi a aquitter le defaut par une coupure elec puis reset du variateur, cela a refonctionner le temps de remplacer le contacteur. Toute fois si tes variateurs sont dotés de cartes de comme cela va de soit qui il faut proceder par l arret via la regulation ensuite couper le jus , si non tu risque de flinguer les cartes de communication.
Le 8 je ne le connait pas.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
phill001
et ces variateurs foctionnent bien?
j'ai des tranes qui font du -8 toutes l'année...
l'hivers on avait souvent des coupures BP ou AG refri, je ne sais plus...
ça ventilait à l'arrache en tor, et les detendeurs n'avait pas le tps de reagir...
en fait, les variateurs n'avaient jamais été parametré...
depuis on a apris à le faire... et ça marche nickel!
Philippe