Bonjour tout le monde. Avec un ami calé en matériel informatique, nous souhaiterions construire notre propre waterschiller, en partant de 0.
Nous avons déjà sélectionné un peu de matériel, et créer un evaporateur à plonger dans notre bac d'eau à refroidir.
Afin d'être sûr de commander le bon matériel, j'aimerais votre avis sur là sélection du condenseur : on m'a dit de prendre la puissance frigo du compresseur, et d'autres frigoristes m'ont parlé d'ajouter la puissance moteur compresseur
Pour notre utilisation, compresseur de1300W au R404A, un fournisseur me valide le condenseur à puissance équivalente, alors qu'un frilosité me conseil un condenseur de presque 2000W.
À votre avis, sachant que l'encombrement mini est souhaité, vous choisissez qu'elle puissance, et surtout, pourquoi???

Merci d'avance
xavierc xaviercicon_post
Citation : Nunurs54 
notre propre waterschiller,

Bonjour,
c'est quoi un "waterschiller", par ce que, chez moi les waters, c'est très spécifique comme utilisation ... :b
Pas besoin de climatiser ... +1

Xavier
Nunurs54 Nunurs54icon_post
:-P :=!
Joli.
Un waterschiller c'est en fait un groupe d'eau glacée de petite taille qui sert à refroidir soit en instantané soit un réservoir pour un système de refroidissement à eau d'ordinateur.
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour stephane,

Citation : Nunurs54
Nous avons déjà sélectionné un peu de matériel, et créer un evaporateur à plonger dans notre bac d'eau à refroidir.

Vous commencez donc ... par la fin!! fort

C'est ( un peu ) comme si chez Renault, ils construisaient une voiture inconnue .... en partant d'un réservoir à carburant dejà sélectionné, ce n'est pas comme cela qu'il faut faire!!

Dans un premier temps, vous devez calculer les calories que vous aurez à évacuer.
Et donc, si vous voulez que votre projet avance, il vous faudra ( déjà ) dans un premier temps .... être beaucoup moins évasif sur la globalité de votre projet.

C'est exactement le principe de base du .... bilan thermique.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Nunurs54 Nunurs54icon_post
Donc pour un peu plus d'info, on aura environ 600W à dissiper avec notre circuit d'eau à 5*C maxi. Un premier bilan avait déjà été fait, mais pas forcément avec le réservoir que l'on va utiliser. On était partit pour refroidir 20l d'eau, de 20*C environ (température ambiante) jusqu'à 5 voir 0*C. On était tombé sur un système de 700W froid. On a choisi large, en doublant presque la puissance.

Par contre, pour le choix du condenseur, gros doute : puissance froid compresseur, ou puissance froid majorée de celle élec ???
duss dussicon_post
Salut,

Ton fournisseur est il un fournisseur spécialiser en froid, si c'est le cas le condenseur sera dimensionner pour un compresseur qui fournit 1300w et pas un condenseur de 1300w.

Avec de l'eau à 0°/+5° il y a un risque de condensation, c'est pour refroidir directement le processeur?
dmarco dmarcoicon_post
Citation : Nunurs54
Un premier bilan avait déjà été fait ....
Une copie du bilan que vous avez fait serait la bienvenue!
Citation : Nunurs54 ... mais pas forcément avec le réservoir que l'on va utiliser.
Ca se complique! Si vous modifiez sans cesse les données => Pas très pro tout ca, on pateauge !! foufou

Citation : Nunurs54
On a choisi large, en doublant presque la puissance.
Quel intéret de doubler la puissance? La surpuissance risque de vite devenir contre-productive!!

Citation : Nunurs54
Par contre, pour le choix du condenseur, gros doute : puissance froid compresseur, ou puissance froid majorée de celle élec ??? 
Comme vous voyez, le froid ... cela ne s'improvise pas !!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
christ59 christ59icon_post
Citation : Nunurs54 

Donc pour un peu plus d'info, on aura environ 600W à dissiper avec notre circuit d'eau à 5*C maxi. Un premier bilan avait déjà été fait, mais pas forcément avec le réservoir que l'on va utiliser. On était partit pour refroidir 20l d'eau, de 20*C environ (température ambiante) jusqu'à 5 voir 0*C. On était tombé sur un système de 700W froid.


le probleme pour le bilan, c'est en combien de temp , tu compte faire tomber la temperature d'eau, et ensuite, tu doit dissiper 600W, mais c'est quoi derriere ?

dans l'attente de ton retour
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Nunurs54 Nunurs54icon_post
@duss : refroidissement du processeur et de la carte graphique. Pour le condenseur, le choix avait l'air bon selon mon fournisseur, mais bon.

@christ59 : il faut 17min pour réchauffer l'eau du réservoir de 5 à 25*C selon nos tests. C'est pour refroidir un ordinateur

@dmarco : on a doublé la puissance à cause de l'incertitude du réservoir et gardé une marge en cas de changement de matériel informatique. Et en effet, ça ne s'improvise pas

Message édité par : Nunurs54 / 22-01-2014 21:51

Motiok Motiokicon_post
Bonjour,

Je suis le seul a trouver que le compresseur est 3 fois trop grand par rapport a l'évaporateur ? Je comprends que vous essayez de garder une marge mais un système surpuissant risque de ne pas être stable (démarrer, s'arrêter sans cesse) en plus d'augmenter la consommation électrique.

Donc si le compresseur est surpuissant, l'évaporateur doit l'être aussi, selon le cycle et le cop que vous avez certainement déjà calculé ça ne m'étonnerai pas que vous vous retrouviez avec un évaporateur de 2500-3000 W et d'un condenseur de 3800-4500 W.

Pour connaitre la puissance rejeté au condenseur on peux prendre la puissance électrique de celui-ci et retirer 5-15% pour connaitre la chaleur qu'il dégage(mais ce n'est pas toujours le cas selon le type de compresseur employé !!!) je pense que sur un petit compresseur hermétique on a pas beaucoup de perte d'efficacité entre le moteur électrique et le compresseur mécanique...

De là Pfrigo+Pcompression = Pcondenseur (il faut évacuer la puissance récupéré a l'évaporateur + le travail du compresseur).

Avez-vous tracé un cycle sur diagramme enthalpique ?Comment se fera la détente ? capillaire, détendeur ?