dites moi les différents organes que l on retrouve sur un circuit d'eau glacée (en dehors du groupe fluidique)
que ce soit de régul ou de sécurité !
merci d'avance pour vos réponse !!!!!
PL
Bonsoir. Les différents organes?? :# :#, flow-switch ou contrôleur de débit d'eau , pompe de circulation d'eau, Flexcon, soupape de sécurité, échangeur,, sonde d'entrée/sortie d'eau,sonde antigel, vanne bi-pass. J'en ai peut ètre oublié.... Mais on trouve cela aisément sur internet ou dans les livres d'école. :-)
fifi
Bonsoir
Un peu vaste comme question mais on va essayer. Certains organes que je te donne sont souvent intégrés au groupe d'eau glacée soit d'office soit en option
En sécurité tu dois trouver:
- un contrôleur de débit
- un filtre sur l'entrée eau glacée
- un pressostat manque d'eau
- un thermostat ou sonde antigel
- purgeur
En régulation:
- thermostat ou sonde régulation
- vanne de réglage de débit (équilibrage )
- vanne 3 voies
- pompe
Voila pour moi mais je suis certain d'en avoir oublié....
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
fifi
Je reviens
disconnecteur, compteur, pot pour injection de produits
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
PL
Bonsoir. Je reviens aussi: isolation par calorifuge, goudronnage,etc... et oui c'est important, la condensation c'est pas une sinécure ..... :-) :-) :-) ...
JCDUSS
Euh , un thermomètre jesors
omarfroid
ont trouve des tuyaux,et des tuyaux et des tuyaux et .....
PL
Bonsoir. JCDUSS, alors là plantage direct "DES THERMOMÈTRES" partout partout partout, mais bien vu quand mème :=! +1 :=!
Des petits by-bass ??
leveridique
merci je vais les décortiquer un par un !
:D
pingouin
mano pression eau,des vannes ta (regulation),et j'esrper pour toi une vanne de vidange circuit,y a des installateurs qui l'oublie malheureusement,ont ta presque tous dit la ,je pense