après une grosse période frénétique de vente de GEG AERMEC par mes collègues des travaux neufs je me retrouve avec un parc de machine de la marque qui arrive dans sa 5 eme année et les problèmes s'accumulent.
j'ai justement remplacé un automate GR3 ce matin sur un NRL 0700°°°LV°°02
le problème je ne connais pas l’utilité des différents switchs sur le GR3 j'ai donc switché a l'identique de l'ancien automate comme conseillé par AERMEC.
résultat ma machine qui comporte 4 compresseurs ne démarre que sur un seul !!!
normal vous me direz dans les menus "SET" la puissances des compresseurs 2 a 4 est a 0 ( 25 normalement comme sur le CP 1) donc pas de demande de ces derniers.
ce sont peut être aussi les switchs qui me bloquent , qui sais ???
pour changer cette valeur il faut le code technicien qui doit être différent du code de base 00 00 00 .
quelqu'un a t'il ce code et par un heureux hasard une doc plus complète que celle fourni par AERMEC orienté "exploitant" (que l'on trouve sur leur site ou par leur logiciel MAGELLANO), il me faudrait une doc typé technicien ,
merci d'avance les copâins ;-)
Message édité par : chouchen56 / 27-02-2014 07:37
steph87
Bonjour,
pour les MDP essaye 0442 ou 0666.
La pression, il vaut mieux la boire que la subir.
chouchen56
salut steph.
oui en effet je pensais a ça car vu le fichier des password que j'ai mis en ligne sur la frigothèque.
seul le format n'est pas bon (6 digit)
tu les as déjà testé ?
tak yu
steph87
Non je n'ai pas essayé ces MDP je suis juste intervenu sur le semaine dernière pour la première fois sur un GEG aermec pour un circuit vide fuite sur schrader refoulement compresseur et le circuit a coté avait le même problème.
La pression, il vaut mieux la boire que la subir.
frigopathe
salut,
aujourd'hui j'ai bossé sur un aermec dont les codes d'accés sont les suivants
menu constructeur en appuyant sur MENU et PROG : code 1411
menu utilisateur : code 2203
menu maintenance : code 0442
a+
chouchen56
salut les copains.
merci fabrice pour les codes, cependant je pense qu'ils ne sont pas valables pour une régul GR3.
j'en profite pour vous raconter la petite histoire d'un groupe de 600 KW qui a perdu la boule et envoyer ses compresseurs sans controle ni régule ....
ET PAF l'échangeur a plaque!!!!
snif snif
l'explication : sur cette régul tous les paramètres, consignes et réglages sont hébergés dans l'afficheur et dans mon cas la communication entre l'afficheur et "l'automate" ne fonctionnais plus .
je ne sais toujours pas pourquoi mais il semblerait que durant le weekend le groupe ai lancé ses compresseurs sans controles, d'ou une prise en glace de l'écahngeur.
je précise que cette machine est en maitre/esclave , en fait ce sont deux petites groupe de 300 KW assemblé ensemble avec un seul armoire elec, du coup il y a tout en double dedans et deux automates (un maitre et un esclave)
les programmes horaires ,la mise en marche et la consigne d'eau se change sur le maitre qui prend la main sur l'esclave et le fait fonctionner.
hors le weekend le groupe maitre ne fonctionne pas pas arrêt sur programme horaire.
donc avis a tous méfiez vous si vous remplacer un afficheur ce n'est pas qu'un simple afficheur TOUT EST DEDANS (heures des CP, consignes, paramétres, seuil HP , BP etc...)
changer un afficheur reviens a remplacer la mémoire de la machine .
sur une autre machine ou un conna... avait invalidé 3 compresseurs sur 4 par l'afficheur et bien sur changé le mot de passe ( 00 00 00 d'usine) sans le laissé et bien j'ai changé l'afficheur et ca y est paramétres et MDP revenus a zéro !!! :-o
j’espère que cela vous évitera de vous faire piéger, ne commandé jamais l'automate sans son afficheur !!
je deviens bon en AERMERDE help
adelclimatisation
Salut chochen et bonne fin de journée a tous
Merci pour le retour d info, ca pourra surement servir un jours ;-).
Du aermer2 j en rencontre tres rarement. Essentiellement en Pac ou en GEG de faible puissance.je crois que j en ai vu 3 ou 4 en tout. Par ici , elle n est pas trop utiliser cette marque. Va savoir pourquoi ;-) :-)
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"