salut, tout le monde,

je viens d'entendre qu'un de nos groupe trane équipé d'un CH530, commence à lister une série de défauts com.

je ne vais rien pouvoir vous donner d'autre comme infos car je n'en n'ai pas encore.

bref, avez vous dejà eu ce genre de pb?? et quel genre de procédure avez vous mis en place?

merci a+
Pierre56 Pierre56icon_post
Bonjour,
nous avons eu cela sur 2 rtac. Retrofit du bus et ca repart. Après chaque instal es différente.
fifi fifiicon_post
Salut Pierre

Tu peux m'expliquer ce qu'est un retrofit du bus :#
Ou alors tu parles de changement de la ligne bus peut être?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
coyote coyoteicon_post
tu as un faux contact sur ta ligne principale du bus. regarde les connectiques de chaque capteur, sonde, et broche diable ( avec lhumidite vibration , les fils sont vert de gris).