bonjour,
je dois charger un compresseur copeland semi hermetique en huile sauf qu'il ny a pas de vanne d'isolation sur l'aspi
comment faire merci
merci a vous
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

quel type de compresseur sur quel type de clim???

à+
pingouin pingouinicon_post
c'est compresseur copeland semi hermetique de 1996 de ref d6sj1-4000-awm/d
c'est sur un groupe d'eau glacée lennox
merci
merci a vous
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

ramener le FF vers la ligne liquide (HP) ; faire tomber de la sorte la BP (pression carter) à 0Bar. (sorte d'arrêt par pump-down)

ensuite introduire l'huile par un des raccords se trouvant sur le carter du compresseur.
refermer
tirer au vide la BP
réouvrir le circuit et remettre en route.

à+

bizarre quand même : pas de vanne à l'aspi :-o

Message édité par : Aircofrigo / 28-04-2014 19:20

lahus0128 lahus0128icon_post
Pourquoi tu récupères pas tout le fluide et puis tu pourras faire ton appoint tranquillement
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut et bonne soiree a tous
Chez lennox , il n y a pas de bouteille liquide ni de EVM, encore moins de vanne d isolement :-|.
Fait un tour chez gff, cofriset, rolesco, ils vendent des pompes manuelles. Semblable a des pompes de velo. Comme ca tu n auras pas besoin de reccuperer
Le FF. Tu injecte directement sur la valve scrader au niveau du carter. Perso je ne l ai jamais utilisé, mais je sais que un de mes anciens collegue on avait une, car il devait quasiment tout les 2 mois reinjecter de l huile sur un circuit qui ne pouvait etre arreter que lors de la revision annuelle. Donc il s en servait sauvant.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

exacte, j'ai ce type de pompe; un modèle pour pousser dans le compresseur via un raccord d'1/4 et tuyau de mano.
tu plonge la pompe directement dans le bidon d'huile, sur la pompe tu as même un raccord à visser qui coulisse pour fermer sur le bidon: Catalogue Techniparts
c'est la refco 21702

et ensuite il y a aussi une pompe du même genre pour aspirer l'huile du compresseur; c'est la refco 21751: Catalogue REFCO

à+

Message édité par : Adrien / 04-08-2014 23:20

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Re,
Oui maitre airco, c est exactement ce modèle la qu il avait, d ailleur il avait aussi le deuxième modèle aussi. Je vais m en acheter semaine prochaine car je doit faire un complément sur un circuit lennox .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
pingouin pingouinicon_post
merc je l'ai achete nikel