Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Indus Groupe eau glacée »» Selection Pompe

Selection Pompe#8476

5Contributeur(s)
Flash021steph87Motiokxaviercdmarco
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Flash021 Flash021icon_post
Bonjour tout le monde, dans le cadre de mon mémoire d'études, je dois sélectionner une pompe avec un débit de 24,4m cubes/heures dans l'installation (groupe eau glacée).

http://image.noelshack.com/fichiers/2014/25/1403376562-frigoriste.jpg

Je ne sais pas si je dois prendre en compte le débit mini ou le débit maximum, il me faut un débit de 24,4 m cubes heures dans l'installation, donc je prends une pompe qui va jusque ce débit, par exemple les numéros 138 ou 238 qui vont jusque 28 m cubes heures ?

Merci d'avance,
steph87 steph87icon_post
Bonjour,

les pompes 138 ou 238 sont les mêmes il s'agit de pompes simple ou double.

As tu les courbiers des pompes? Il faut choisir une pompe qui a un débit de 24.4 cubes/heures au milieu du courbier.
La pression, il vaut mieux la boire que la subir.
Flash021 Flash021icon_post
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/25/1403380316-friii.jpg

Voici les courbiers, je ne sais pas trop laquelle choisir, a vrai dire j'ai l'impression d'avoir une multitudes de choix, les mCE (pertes de charges) doivent être minimes je pencherais pour les 140 / 240 .
Motiok Motiokicon_post
Salut,

Sans connaitre les pertes de charge du réseau et donc la Hmt de ta pompe tu fais comment pour la sélectionner ? Surtout pour un travail que tu va présenter en expliquant pourquoi tu as choisis tel ou tel pompe :#

Il y a 10 mètres de tuyauteries, 50 mètres, 100 mètres ? tes batteries font 0.5 b de perte de charge ou 1 bar ? Des filtres sur le réseau ? Avec un peu de chance il y aura même des vannes d'isolement et des coudes a 90°...

Tu dois faire un bilan de tout ton réseau pour déterminer tes pertes de charge linéaire (les longueurs droites) et les pertes de charges singulières (les incidents, coudes, réduction, vannes, échangeur...etc).

http://www.thermexcel.com/french/ressourc/pdc_line.htm

http://www.thermexcel.com/french/ressourc/pdc_singu.htm

Une fois que tu connais la ligne de tuyauterie la plus longue ou la plus défavorable tu aura ta Hmt pour sélectionner ta pompe.

Sans compter que cette étape est tout aussi indispensable pour sélectionner le reste des équipements notamment les vannes d'équilibrages sur les différentes batteries du réseau.


a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
Flash021 Flash021icon_post
Bonjour Motiok, je sais pas si tu as vu l'image sur l'abaque des pertes de charges des pompes sur le lien plus haut, mais en fonction du débit eau, il est possible d'obtenir la hauteur manométrique de la pompe, soit les pertes de charges à vaincre
Flash021 Flash021icon_post
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/25/1403388257-pdc.jpg

Voici un logiciel qui permet d'obtenir les pertes de charges, j'obtiens 27,99 mmCE sur du DN80, ce qui me parait très peu, peut être c'est plutot des mCE dans ce cas c'est cohérent, de plus je ne sais pas si c'est pour les longueurs de tuyauteries ou pas.

Je dois avoir 203 litres minimum dans le réseau, la bekane est un aquaciat 2 evolution . Enfin bon

Message édité par : Flash021 / 22-06-2014 00:12

xavierc xaviercicon_post
Citation : Flash021 

Bonjour Motiok, je sais pas si tu as vu l'image sur l'abaque des pertes de charges des pompes sur le lien plus haut, mais en fonction du débit eau, il est possible d'obtenir la hauteur manométrique de la pompe, soit les pertes de charges à vaincre 

Bonjour,
Motiok, t'as tout dis +1

Et tu n'a pas lu sa réponse !

En BTS, tu dois être capable de sélectionner un pompe, et ça , en fonction du réseau, donc de ses PDC...

On ne choisi donc pas une pompe au pif dans la courbe foufou , mais pour avoir le débit en fonction des PDC... mototo

Xavier
Flash021 Flash021icon_post
J'ai déjà mon débit d'eau donné par le fournisseur . Avec un débit d’eau de 20,8 m³/h minimum et 59 m³/h maximum selon la documentation. Avec un régime -4/0 , j'ai à -4 => 128,3 kW soit avec de l'eau glycolée Le débit corrigé (Qc) est : (Pfc x 0,86)/∆T*1.10 => (128,1 x 0,86)/5*1.10 = 24,24 m³/h
Flash021 Flash021icon_post
Petit up, les 27,99 mmCE du logiciel phicalculator sont à multipliés par la longueur et concernent les pertes de charges linéaires. J'obtiens avec 200 m de tubes acier (réseau aller retour) 5598 mCE , est-ce cohérent ?

Par ailleurs, j'obtiens un débit avec ce même logiciel de 27,69 m cube heures, par conséquent je n'ai pas besoin de le calculer en suppléments ?

Je suis entrain de calculer les pertes de charges singulières. Donc je choisi le tronçon le plus défavorable. J'ai une question, selon la documentation de l'aquaciat, je sors en DN80, n'ayant jamais installé de groupe à eau glacée, je voulais savoir si toutes mes tuyauteries (avec des T, à l'arrivée des ventilos convecteurs etc..) sont de même diamètre ?

Merci d'avance pour votre aide,

Message édité par : Flash021 / 22-06-2014 11:04

Motiok Motiokicon_post
Je dis pas le contraire pour ton débit que tu as besoin, ce que je dis c'est que tu résous le problème a l'envers.

C'est la perte de charge du réseau qui va te permettre de tracer une ligne horizontale et de croiser tes courbes de pompes. Tu saura que tu ne peux pas prendre une pompe en dessous.

Au croisement avec une courbe du descend verticalement et t'aura le débit que la pompe produira.

Ton logiciel, pourquoi pas sauf que je pense qu'il te donne les PdC pour 1 m de tuyauterie... 27,99 mmCE ça fait 0.02799 mCE

Ton courbier est en mCE ^^


http://www.conversiondesunites.com/pression-pa-atm-bar-mpa-mh20-mmhg-psi.php

a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE