Evpo contardo ?#296

4Contributeur(s)
Adrienpierrechrist59BA43
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Adrien Adrienicon_post
de: herverdeter
dbonjour a tous
un probleme de puissance sur cf - .


un expert me soutient que les evpo contardo perdent 15% de leur efficacité en service normal soit un coef de 85% a prendre en compte a partir des abaques contardo..(huile , etc...)
qu'en pensez vous ,avez vous déja eu ce cas la.....merci
pierre pierreicon_post
salut

je n'utilise que ça en négatif
mais je prends toujours la puissance au dessus (du besoin)
donc je ne peux pas dire s'il dit vrai !
par contre souvent j'ai des problèmes de dégivrage
y a t il un lien ? no sais
christ59 christ59icon_post
tu as quoi comme probleme en degivrage ??
je trouve que le contardo entre en milieu de gamme , c tjrs mieux qu'un ECO ,et moins bien qu'un FRIGA ou guntner .
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
BA43 BA43icon_post
salut
j'ai installé un évap de cette marque sur une cf à carcasse et efectivement j'ai trouvé qu il était juste par rapport à la puissance donnée le 2° problème sur ces évaps le dégivrage et pas terrible (en dégivrage électrique) j'ai résolu le probleme en plaçant la sonde de dégivrage à coté dubulbe du détendeur depui s plus de nouvelles (donc bonne novelle)
à coeur vaillant rien d'impossible
pierre pierreicon_post
pour répondre a christ
il givre trop sur les cotés
ou ne dégivre pas assez sur les cotés :o)
--------------------
et comme suite a BA43
je n'ai jamais mis la sonde la, c'est drôle comme idée ;o)
la prochaine négative que je monte j'essaie :-P

a+
Adrien Adrienicon_post
erealisable mais dans ce cas attention de bien regler, ajuster, la temprature de fin de degivrage
BA43 BA43icon_post
salut à tous
ok avec pierre prise en givre sur 1coté mais aussi dans haut de l'évap jepense que sur leurs plafonniers les ailettes sont trop hautes avec une seule résistance on a du mal à fondre jusque en haut
merci adrien pour la précision c'est vrais que j'avais oublié au fait aurais tu une méthode pour ajuster précisément la t° de fin de dégivrage
merci
à coeur vaillant rien d'impossible
pierre pierreicon_post
personnellement je mets la sonde de dégivrage au milieu de l'évap et a 5 cm du haut.
réglage +10° et sécurité de fin de dégivrage 35 mn avec 1 deg toutes les 5 h
--------------------------
je vais essayer la formule
avec bulbe détendeur réglé a +1°... :#
on verra bien ;-)

a+