Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» centrale negative bi scroll monoposte

centrale negative bi scroll monoposte#4101

12Contributeur(s)
marsspv49glaglaboosteradelclimatisationxaviercmimifrigoagfroidrachid007chleuhdmarcofifi
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
mars marsicon_post
Bonsoir a tous,

je suis sur un projet familiale à l'etranger et souhaiterai avoir des avis et conseil.

Je vais avoir une centrale negative 2 compresseurs scroll qui va alimenter un seul evapo.

Comment simplifier ma régulation bp sans automate?

Je suis parti d'une premiere idée de considerer que ce n'est qu'un compresseur et de demarrer les 2 ensemble et d'aller couper le 2 eme avant le premier.

Je prend tous les avis.

Je n'ai pas d'armoire electrique mais je vais la creer, la seule chose je ne veux pas d'automate.

Merci pour votre aide .
mars marsicon_post
pour les autres partie de l'install:

condenseur à air bi ventilo, detendeur thermostatique type TE5.

degivrage electrique.

Aussi chose essentiel il faut que je dote cette install d'une surveillance de températur et de defauts techniques.

Si un de ces cas arrive je souhaite fournir un numéro de tel a appeler.

Je n'ai jamais mis en place ou service une telesurveillance.

Je souhaite un systeme efficace.

Pour l'ensemble du projet le prix de depart n'est pas un frein, ce que nous souhaitons c'est de l'efficacité et un cout à l'entretien plus reduit dans le temps suite à ce qu'on aurait pu mettre en place au début.

Merci. :-P

spv49 spv49icon_post
Bonsoir,

Pourquoi mettre une centrale - pour un seul evapo? Tu peux mettre une régulation pressostatique mais je vois pas trop l'intérêt et pour ta surveillance tu peux mettre un M2 de danfoss qui fait très bien la telesurveillance.

@+
glagla glaglaicon_post
bonsoir à tous

Mars le plus simple si tu ne veux pas d'automate, c'est effectivement de faire une régulation pressostatique :=! :=!
Pour ma part je ferais effectivement demarrer les compresseurs à la même temperature, par contre il faut mettre une tempo de demarage sur tes compresseurs, sinon tes compresseurs vont faire des court cycles , concernant l'arrêt prévois deux temperatures diferente.

Pour la régulation condenseur, tu as le choix soit un pressostat par ventilo soit une regulation par variateur de vitesse (il en existe des mecanique qui sont très fiable), j'obterais pour la deuxième solution car ton reglage sera plus fin.

Pour la partie surveillance de l'instalation un systeme fiable est le woodley, pour une instalation comme la tienne, je dirais un micromon 8 sorties, car tu pux faire une surveillance temperature et technique le systeme n'a plus ces preuves a faire et rste simple d'utilisation pour la partie télésurveillance pas de problème non plus.

voilà ce qui me vient a l'esprit dans un premier temps, mais juste une question, pourquoi ne pas vouloir d'automate.
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
mars marsicon_post
la centrale est acheté et l évapo aussi.

Une très bonne ocassion suite à une liquidation, voilà c'est tous.

je sais c'est pas habituel ( centrale sur un poste), c'est pour ça que je demande.

mars marsicon_post
je ne veux pas d'automate car je veux des solution de depannage simple si problème dessus trop de temps pour depannage et remplacement.

Si j'ai besoin de pièce je souhaite que ce sois rapide et efficace.


glagla glaglaicon_post
bonsoir à tous

SPV49, le woodley M2 est très bien,a la difference du micromon, est que celui-ci est beaucoup plus chère.
La difference etentiel entre les deux produits est que sur le M2 tu peux faire une comunication par reseau lon, comunication que tu ne peux pas faire avec un micromon, mais pour un seul régulateur, pas besoin de reseau lon, donc allons au moins chère, pour le même résultat
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
mars marsicon_post
pour la regulation hp je pense partir sur 2 pressostats regul mecanique.

Mais comme tu me l'a dis pourquoi pas la regulation plus fine, je vais voir le cout par rapport au pressostat et ce que je pourrais y gagner en consomation elec.

Pour la BP oui j'avais pensé ( mais pas ecris) au demarrage les 2 avec une tempo entre les 2 demarrages.

glagla glaglaicon_post
bonsoir à tous

Mars je ne vois pas ou est le problème avec un automate et les dépanages. :# :#

tu mets une régulation automate, associé a deux pressostats d'encadrement, et en cas de defaut tu rebasculeras automatiquement sur ta régulation pressostatique.
L'avantage de ta régulation par automate est que tes réglages seront beaucoup plus fin, et en fonction de l'automate choisi tu pourras faire une hp flottante, et ainsi faire des gains energetique.

Maintenant effectivement le choix t'appartient.
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
spv49 spv49icon_post
Je comprend ton problème Mars et en plus tu as fait une bonne affaire donc rien à dire de plus.En effet le M2 est plus cher que le micromon (après recherche sur le net).
Tu as tes réponses maintenant je pense Mars.

@+ :-D