Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Brumisation condenseur

Brumisation condenseur#4180

6Contributeur(s)
Lukycoldmarsglaglaadelclimatisationxaviercgautron
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut les givrés,

J'ai installé cet été un kit de brumisation sur 2 condenseurs d'une centrale PROFROID.

Ceci afin de l'aider à reffroidir correctement le condenseur (mal placer en comble)Et aussi pour une économie et un rendement optimisé.


Depuis sont installation cela marche vraiment trés bien et en période de trés forte chaleur ou j'avais énormément de mal à sous refroidir mon fluide cela vas beaucoup mieux
Avez-vous déja exploité ou installé un kit de brumisation.Quelle sont vos remarques sur ce type d'application?

A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
mars marsicon_post
Bonjour,

est ce que ton eau est adoucie ou eau courante?

Je dis ça car j'ai un site ou le condenseur vieilli mal en raison de l'eau pulverisé chaque été , car l'eau non traité et le client veut pas payé l'install?

Pourquoi je m'etonne?

Le souci de l'eau courante c'est les composants de cet eau qui attaque les ailettes qui parte en miettes.

Lukycold Lukycoldicon_post
Salut Mars,
oui bien sur j'ai mis en place un adoussisseur.
J'ai droit à une immage .... lol
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
glagla glaglaicon_post
bonsoir à tous

luky, bonne idée je n'ai pour ma part jamais vu ce type d'instalation, mais je trouve l'idée excelente, d'autant que ca marche, essais de mettre une photo que l'on voit a quoi cela ressemble :=! :=!
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut Glagla,

J'en ai mis une sur les isolite ou installations je ne sait plus.

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne soiree a ts
luky,a partir du moment que ton eau est adouci,ton condenseur ne risque rien.
le probleme se pose et c est posé lors des canecules precedentes.certaines boites avaient mis carrement des arrosoires piqués directement sur l eau de ville.donc formation de tartre,degradation des aillettes condenseur en finale le condenseur meme par temps normale fini par monté en hp car plus assez d echange :paf .
quel type d asservissement as tu mis en place?
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut Adel,
J'ai réaliser mon installation avec 1 adoussisseur + Compteur + diconnecteur non contrôlable ainsi qu'une vanne pour la mise hors gel de toutes les conduites.

Pour la régulation j'ai asservis mon brumisateur par:

1 pression des condenseurs Enclenchement du brumisateur si seulement les 3 ventilo condenseur sont en service et cela évite un nuage de brume sur les détecteur incendie en comble qui ne sont pas waterproof

2 Température sur l'air ambiant Pour evité les disfonctionnement de un des trois ventilos condenseur qui pourrai faire monter ma HP et déclencher mon compresseur

3 horloge pour evité les enclenchemment inutile sachant que les fortes température commence de 11H00 a 21H00

Voila la régulation en serie que j'ai mis en place

A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
bon bein, c est une affaire qui roule :-) :=! .
excellent,excellent d avoire pris en compte les 3 aspect de regulation:
pressions/temperatures/asservissement horaire. :=! .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
xavierc xaviercicon_post
Citation : Lukycold 

Salut Adel,
J'ai réaliser mon installation avec 1 adoussisseur + Compteur + diconnecteur non contrôlable ainsi qu'une vanne pour la mise hors gel de toutes les conduites.

Pour la régulation j'ai asservis mon brumisateur par:

1 pression des condenseurs Enclenchement du brumisateur si seulement les 3 ventilo condenseur sont en service et cela évite un nuage de brume sur les détecteur incendie en comble qui ne sont pas waterproof

2 Température sur l'air ambiant Pour evité les disfonctionnement de un des trois ventilos condenseur qui pourrai faire monter ma HP et déclencher mon compresseur

3 horloge pour evité les enclenchemment inutile sachant que les fortes température commence de 11H00 a 21H00

Voila la régulation en serie que j'ai mis en place

A+

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour,
Je ne comprends pas ton histoire de condenseur en comble ? :#
Le brumisation ne va pas résoudre le problème , avant il faisait chaud dans tes combles et maintenant il fera chaud et humide .. :-o
Si sortir le condenseur est impossible , un extracteur n'aurai pas été plus efficace ?

Bonne journée
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut Xavierc,

La position des condenseurs ont été mis en comble pour une histoire d'esthétique et nuisance sonore (voisinage très proche).

Ils sont sous toiture de type bac acier. A l’origine il y avait peux de dégagement dans ces combles, mais par la suite ils ont ajouté plein d’extracteur qui vienne des cuisines avec la chaleur qui convient.

Quand au phénomène de l’humidité j’ai asservis la brumisation seulement lorsque les condenseurs sont en service. Donc aspiré en totalité par le débit d’air des turbines

Le pouvoir de l’eau sur un condenseur lui permet un meilleur refroidissement lors de canicule qui son fréquente maintenant.

Avant la mise en place de cette brumisation nous devions les arrosés dés que la température passait les 43° en comble avec tout les risques que comporte l’arrosage en eau dure.

Depuis plus de problème même par grosse chaleur

J’avais préalablement fait nettoyer les condenseurs par une société spécialisé dans cette pratique, ils ont un procédé de nettoyage impressionnant (sur condenseur épais). J’avais essayé de la faire moi même avec le produit que l’on trouve chez les fournisseurs mais pas assez ou trop corrosif sur l’aluminium.

A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )