bonsoir à tous
ryadfroid, si je me base sur une puissance moyenne de 1500 watts au mètre linéaire, avec une temperature d'evaporation a -8°c, pour une longueur de tuyauterie de 10 mètres
- aspiration 1"3/8 vitesse de fluide
- aspiration 1"1/8 vitesse de fluide
- aspiration 7/8 vitesse de fluide
- liquide 3/4 vitesse de fluide
- liquide 5/8 vitesse de fluide
- liquide 1/2 vitesse de fluide
voila ce que je peux te dire, maintenant a toi de faire ton choix, mais quoi qu'il arrive ton groupe est trop court pour emmener tes 9 ml, donc deux solutions s'offrent à toi, soit ton client accepte de mettre un deuxième groupe, et une deuxième régulation, soit ton client accepte de mettre un groupe plus gros,sinon troisième solution, tu prends tes jambes a ton coup et tu pars très loin.
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite