cf carcasse 0/+2
évapo profroid can 3267
écoulement et siphon dans la cf
4 deg naturels par jour en temps 45mn
sur tout le bas de l'évap se forme une boule de glace
a vos marque et vos remarque
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
Salut
Ecoulement bouché ? :# [addsig]
frigopathe
lorsque je l'ai dégivré, l'écoulement n'était pas bouché.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
frigopathe
alors vous l'aimez pas celle ci
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
mars
Chez nous une cf carcasse en gms on met des dégivrages electriques, mais c'est pas le sujet. :-D
Si glace en dessous de l'évapo, degivrage naturel, moi je dirais que le temps d'égoutement ne peux avoir lieu donc reprise du froid sur une partie basse de l'évapo trop humide.
Autrement si kvp dessus ( j'en doute vu les températures de fonctionnement, mais on sait jamais et à la condition aussi que ce soit prit sur un multipost centrale ou groupe froid important.)
Chaud ou froid? 8-)
guitals
il n'y a pas de temps d"égouttage sur un evap a dégivrage ventilé au temps. ca ne sert a rien il suffit d'augmenté le temps de degivrage
mars
j'ai pas dis qu'il y a de temps d'égoutage sur son évap, mais je precisais au contraire que lors d'un degivrage électrique on en mettait.
dans son cas le dégivrage est naturel donc rien à dire sur ça.
guitals
dsl alors :paf
mars
et non je suis pas d'accord il y a déjà 45 minutes de degivrage, c'est assez le probleme est autre.
Soit il y a un probleme avec un parametre ou une pieces, soit c'est un défaut de conception.
Re
Egouttoirs intermédiaires sous la batterie bouchés ? [addsig]