salut,
sur un chiller profroid installé depuis 2 ans dans un hyper, nous avons
double pompe salmson (ref???oubliées) dont on peut regler le debit numeriquement.
un échangeur tubulaire 100 kw à -3/-8
avec dt 5°K donc q=20m3/h
un lot d'évaporateurs dont le cumul des débits est lui aussi de 20m3/h
en ce moment, le mag fait des travaux et augmente le nombre de CF donc le nombre d'évaporateurs, par conséquent, le débit devrait passer pour les évaporateurs vers 25M3/h.
Est il mieux
De modifier les reglages pompes de facon à obtenir le debit nécessaire aux evapos, tout en pensant que le foisonnement des cf tirera le debit vers le bas.
De modifier le reglage pompes et faire un bypass de l'echangeur qui assurera un débit de 25-20=5m3/h
De rester avec le debit nominal 20m3/h
Merci, si d'autres idées vous viennent..
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
xavierc
Citation : frigopathe
salut,
sur un chiller profroid installé depuis 2 ans dans un hyper, nous avons
double pompe salmson (ref???oubliées) dont on peut regler le debit numeriquement.
un échangeur tubulaire 100 kw à -3/-8
avec dt 5°K donc q=20m3/h
un lot d'évaporateurs dont le cumul des débits est lui aussi de 20m3/h
en ce moment, le mag fait des travaux et augmente le nombre de CF donc le nombre d'évaporateurs, par conséquent, le débit devrait passer pour les évaporateurs vers 25M3/h.
Est il mieux
De modifier les reglages pompes de facon à obtenir le debit nécessaire aux evapos, tout en pensant que le foisonnement des cf tirera le debit vers le bas.
De modifier le reglage pompes et faire un bypass de l'echangeur qui assurera un débit de 25-20=5m3/h
De rester avec le debit nominal 20m3/h
Merci, si d'autres idées vous viennent..
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Bonjour,
Comment est sorti le chiffre de 5 m3/h de plus de débit ?
Merci
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
frigopathe
le surplus de débit est engendré par le nombre d'évaporateurs qui a changé.
bien evidemment le débit n'a pas augmenté brusquement parce qu'il y a plus d'evap, il a augmenté car c'est la somme de tous les débits préconisés par le constructeur qu' il faut prendre en compte
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
Message édité par : frigopathe / 01-06-2012 20:59
Lukycold
Salut les givrés,
Salut Frigopathe tes pompe sont donc à débit variable mais pas automatiquement?
Ce qui est important sur ton chiller c'est le maximum de débit autorisé par le constructeur sur l'échangeur.
Il est imperatif de ne surtout pas le dépasser (trés dangereux).
Si le constructeur te l'autorise tu pourra alors sans problème augmenter ce débit dont tu a besoin.
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
frigopathe
mais si j'augmente mon débit, c'est le dt sur l'eau qui va bouger
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
dmarco
Bonsoir frigopathe,
Et quelle est la probabilité que toutes tes cf soient en demande continuellement en même temps??
A mon avis, les probabilités sont quasi nulles...
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Lukycold
Oui effectivement il peut bouger sauf si ta centrale compense par de la puissance restante sur ton chiller (est-il-a 100% actuellement?)
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
Lukycold
Une question me vient suite à la relecture de ton post.
Tu parle de foisonement tu n'a donc pas de primaire secondaire?
Comment fonctionne ton chiller sur ta boucle d'eau?
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
frigopathe
c'est sûr que les probabilités sont tres réduites en hors estival, mais la avec l'indiscipline des employés qui laissent les portes ouvertes, la centrale travaille sur 100% (3cp), et 66% (2cp).
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
TINOU
Ton chiller a une puissance max (3cp) tu peux mettre 20% de debit en plus tu auras toujours la meme puissance max et seulemnt un DT inférieur et un rendement inférieur
dans la limite de ton debit max sur l'évapo