Pourquoi un compresseur hermétique (Maneuro...) protégé en interne coupe !!?
adelclimatisation
salut rmq et bonne journee a ts
il coupe par le klicson interne ( qui sert aussi pour le couplage etoile/triangle) pour raison de srchauffe cp.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation
re
un blocage mecanique,peux etre a l origine de la coupure.si il ne demarre meme pas ou moins d une seconde,et que ensuite lorsque le cp est froid tu mesure
les valeures des enroulements et que c est bon. c est a 99% un blocage mecanique.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation
re
est ce une question comme ca dans l absolu ou tu as eu un depannage a faire la dessus??
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
rmq
Merci pour ces rapides réponses .
Le compresseur est nouveau, pas de blocage, tout est bon, il fonctionne des heures pour ensuite couper lorsqu'il fait chaud (ici il fait tres chaud : on arrive à 46°) ..
Lukycold
Ta température à l'aspiration de ton compresseur n'est elle pas trops chaude?
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
rmq
Bon, l'install était une ancienne avec du R12, on a changé le détendeur et le compresseur ... mais on a pas changé la buse n°4... je pensais que peut etre avec du R22 on doit aller à la buse n°5 ou 6...
Surchuffe faible.
booster
Bonjour, pour compléter ADELCLIMATISATION,
si ton compresseur est un PISTON, sur ces maneurop, il faut bien régler la surchauffe de façon à bien refroidir la cloche du CP, je dirais à une tempét=rature de 30°C maxi pour le dessus de la cloche
Ces maneurop sont sensibles aux températures d'aspirations trop chaudes
Un peu de douceur dans ce monde de brutes
Message édité par : booster / 15-07-2012 11:33
rmq
Citation : Lukycold
Ta température à l'aspiration de ton compresseur n'est elle pas trops chaude?
Oui c'est ça !
Lukycold
Exact les Maneu n'aime pas avoir trop chaud, regarde déja ta surchauffe total et comme tu parle d'une ancienne installation contrôle aussi le calorifuge on l'oublie souvent surtout si ta ligne d'aspi est longue et passe en partie chaude.
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )