Bonjour à tous,

Une question peut-être bête mais je n'ai pas la réponse!
Sur un groupe de condensation type silensys FH2511Z application basse température, le tableau de sélection sur le catalogue mentionne des puissances de -10°C à -40°C, peut-on faire fonctionner le groupe à -10 ou -15 d'évaporation (chambre froide positive ou limite négative-1/-3°C) sans dégradation rapide du compresseur?

Merci de vos réponses.
duss dussicon_post
Salut

Si tu est dans la plage indiquer c'est bon, si tu dépasses la pression d'aspi max l'intensité va suivre et klixoner.

NB: le -10/-40°c c'est une pression d'aspi pas la température de CF.
Doué en tout, Bon à rien!
frigo90 frigo90icon_post
Merci DUSS pourra réponse.
Il va surement travaillé à -13°c, je vais mettre une KVL pour protéger le compresseur.
Je sais que les températures -10/-40 sont une équivalence pression d'aspiration.
Bonne soirée,
xavierc xaviercicon_post
Citation : frigo90 

Merci DUSS pourra réponse.
Il va surement travaillé à -13°c, je vais mettre une KVL pour protéger le compresseur.
Je sais que les températures -10/-40 sont une équivalence pression d'aspiration.
Bonne soirée,  

Bonjour,
Pourquoi choisir une plage d'évaporation -10/-40 ? si la température prévue est de -13 °c ? un groupe positif est complétement dans ta plage prévue ! :#

Et pourquoi vouloir évaporer a -13°c , pour une CF a -1/-3°c ?
C'est pour quelle application ?

Merci
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

un peu du même avis que xavier pourquoi choisir un compresseur basse temperature pour une application positive,
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
frigo90 frigo90icon_post
Bonsoir,
C'est du refroidissement de pièces métalliques avant montage par choc thermique.
Le groupe va travaillé dans un premier temps à -13°C environ 1000 heures mais ensuite il va descendre à -25 -30°C et y resté pour le reste de sa carrière.
Je voulais éviter que de mettre deux groupes.

merci des infos, et bonne soirée.