Bonjour les frigoristes

D'après vous y a t'il une différence au choix entre 02 groupes DORIN en puissance (évaporation -25°) -18 de consigne :

Les groupes sont :

AU2-H751CS volume balayé 38.06 et puissance en -25 evap = 10.3 kws
AU2-H1002CC volume balayé 38.06 et puissance en -25 evap = 10.5 kws.

est ce que c'est valable de choiosir l'un deux ?

Merci
Billbaroud Billbaroudicon_post
Bonjour,

Le 751 a un moteur électrique plus petit,T0 max -10°C/TC +43°C pour du R452A
Le 1002, T0 max +5°C/ TC +43°C pour du R452A.
@+

marcF044 marcF044icon_post
Citation : rmq 

Bonjour les frigoristes

D'après vous y a t'il une différence au [url=https://www.picard-demenagement.fr/] Devis demenageur [/url] choix entre 02 groupes DORIN en puissance (évaporation -25°) -18 de consigne :

Les groupes sont :

AU2-H751CS volume balayé 38.06 et puissance en -25 evap = 10.3 kws
AU2-H1002CC volume balayé 38.06 et puissance en -25 evap = 10.5 kws.

est ce que c'est valable de choiosir l'un deux ?

Merci 

Je rencontre un problème sur une PAC il semble y avoir un manque de puissance