sana sanaicon_post
est ce que je peut avoir une centrale frigo qui fait fonctionner 3 chambres pos et une chambre nég en même temps ???

Message édité par : Adrien / 23-08-2014 14:14

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
1. Bonsoir,
2. Est ce que je peux avoir ....votre présentation en tant que nouveau membre sur le site. ;-)

c'est par là: http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12

merci de votre compréhension; ensuite votre question sera accessible pour les réponses.
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

à votre question, oui une centrale peut gérer plusieurs chambres et à différentes T° en même temps.

à+
xavierc xaviercicon_post
Citation : sana 

est ce que je peut avoir une centrale frigo qui fait fonctionner 3 chambres pos et une chambre nég en même temps ??? 

Bonjour,
OUI, une centrale Booster !
Xavier
PS aucun intérêt de monter une centrale Booster dans ce cas là :-P

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
booster boostericon_post
on parle de moi? :D

Une centrale BOOSTER pour 3 CF? Trop cher et non justifiée
Eventuellement une centrale positive classique avec un compresseur négative en sattelite, certainement plus judicieux!

Un peu de douceur dans ce monde de brutes
xavierc xaviercicon_post
Citation : booster 

on parle de moi? :D

Une centrale BOOSTER pour 3 CF? Trop cher et non justifiée
Eventuellement une centrale positive classique avec un compresseur négative en sattelite, certainement plus judicieux!

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour
Arrête le nombrilisme :-P
On parle de CENTRALE booster !!
et c'est sur pas vraiment intéressant a la vue du nombre de poste !!
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
sana sanaicon_post
merci mais je vois pas comment une centrale peut gérer une chambre avec une température de 0 °C et une autre avec -20°C en même temps
Quelle est la température d'évaporation dans ce cas??
agfroid agfroidicon_post
salut
il te suffit de tourner à la pression la plus basse (ex: -30°c) et mettre des kvp (vanne de régulation de la pression d'évaporat°) à la sortie des évaps des cf+!

mais c'est pas génial, à mon avis ;-)
A+
AGFroid
xavierc xaviercicon_post
Citation : agfroid 

salut
il te suffit de tourner à la pression la plus basse (ex: -30°c) et mettre des kvp (vanne de régulation de la pression d'évaporat°) à la sortie des évaps des cf+!

mais c'est pas génial, à mon avis ;-)
A+

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour,
Surtout pour les compresseurs qui ne vont pas appréciez longtemps, hormis si la cf est très grosse et les positives très petites ;-)
Cela permettra de faire du SAV :-D
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
booster boostericon_post
OUI effectivement, cette solution consiste à equiper une centrale négative de KVP pour obtenir une température d'évaporation de -7°C dans les CF positives. Mais cela est justifié quand il y a une majorité de postes négatifs et peu de positif, car le rendement global est mauvais.

Je connais un autre systeme:
J'interviens régulièrement sur une centrale POSITIVE qui alimente une petite supérette.
Pour la CF surgelés, il y a sur le chassis de la centrale un compresseur négatif appelé "SATTELITE".
Son condenseur est un echangeur à plaques qui est alimenté par un détendeur de la centrale positive.
Les deux circuits sont bien differents mais on se sert de la production frigorifique de la centrale pour condesner le circuit négatif.
Et ça marche trés bien... Le compresseur est meme sous dimensionné puisqu'il condense en moyenne à +20°C, ce qui diminue fortement le taux de compression et donc augmente sensiblement la puissance frigorifique...
Voila pour toi, sana

Un peu de douceur dans ce monde de brutes