mars marsicon_post
Salut tous le monde .
Sur ce dépannage je sèche un peu :-o
Defaut huile la nuit .

Il n'y a pas de court cycle ,,pas de réduction de consigne non plus , ni sur centrale ni sur les postes.

Qualité huile bonne emkarate 32RL , analyse faite , humidité faible , qualité lubrifiante bonne , film bon , acidité néante

Clapet maintien de pression 1,4b , bon fonctionnement .

5 Compresseurs semi hermétique piston ,déshuileur individuel , fonctionnement Ok car flexible chaud en fonctionnement et voyant en sortie permet de voir l'huile circuler . Non ouvert .


DP sur pompe =3
Pas de chute de niveau en fonctionnement
Bouteillon huile rempli à moitié

Vannes retour huile compreseurs bien ouvertes
Pas de DP SUR FILTRE À HUILE
Tami aspi et crépines de chaque compresseur propres
Électrovanne NO fonctionnement Ok , tempo MUR1 ok fonctionnement validé

BP -11/HP +38
Recup de chaleur sur aérotherme
Aucuns détendeurs qui degueulent
Capteur optique de pompe l prisme propre et tempo testé et conforme .

A vous Messieurs .


christ59 christ59icon_post
salut Mars

bouteille anti coup ou pas ?

quel type de regulation sur la centrale ( zone neutre ou proportionnel) .

j'ai dejà eu une centrale qui mettait du temp pour monter en régime et la mise en marche de certain évaporateur (forte puissance) me faisait un retour de liquide sur le premier compresseur .
En cas de faible demande et d'une demande simultané de plusieurs évaporateur, la lenteur de reaction de la regulation, peut te donner un retour liquide .
As tu dejà fait un relever de surchauffe totale pour en etre sur ?



A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
mars marsicon_post
Pas de bouteille anti coup , double collecteur Aspi
Régulation zone neutre qui n'a pas bougé depuis des années .
Je suis venu à plusieures heures 3h00 en astreinte , 6h00/ 8h00 /12h/18 et surchauffe totale de17K , jamais de compresseur tres humides , culasse fraîche mais pas dégoulinante .
Foisonnement des dégivrages assuré ,
La puissance demandée est bien évidemment plus faible la nuit mais cela a fonctionné auparavant .
La seule chose il y a eû quelques postes de rajouté (quelques petites vitrines )mais cela n'a quasiment pas eû d'incidence sur les temps de fonctionnement.

mars marsicon_post
J'ai 3/4 des compreseurs qui petent en huile .
Si le defaut etait sur un seul compreseur alors je l'aurais isolé momentanément , mais je vais pas en isolé les 3/4 :b
Vu que le defaut arrivent sur plusieurs , je serai tenté d'incriminer le retour huile ou alimentation huile mais apres pas mal de contrôle je vois pas .
C'est possible que j'ai un retour liquide , mais plus de 90%des postes son sur Akv et le peu de détendeur thermostatiques restant ont une surchauffe de 5k vérifiés par mes soins .
De plus ce peu de post sont ceux les moins humides en sorties evapo.
J'ai augmenté de 2K les mini et maxi de SC sur AKV mais rien n'a changé toujours defaut .
J'ai pris le temps de vérifier chaque postes sur Akv sur plusieures semaine , et meme en me connectant à distance de chez moi rien de bizard la nuit .

biellepiston biellepistonicon_post
Bonsoir,
Y'a t'il un clapet anti retour en sortie de séparateur d'huile ?
Comment est régulé la récupération de chaleur ? Y'a t'il un by pass, un clapet anti retour ?
mars marsicon_post
Je vous répond demain ,
Merci les gars , le telephone sonne :b :-o mototo

xavierc xaviercicon_post
Citation : mars 

Salut tous le monde .
Sur ce dépannage je sèche un peu :-o
Defaut huile la nuit .
"
Recup de chaleur sur aérotherme
"
A vous Messieurs .


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour,
C'est une récup de chaleur : condenseur secondaire posé en intérieur ?

Merci
mars marsicon_post
Bonsoir, oui condenseur déporté car reprise sur le refoulement centrale,vanne maintien pression bouteille liquide, vanne auto regulante pour la décharge du refoulement.
OUI clapet anti retour sur séparateur individuel.
Clapets testés à l'arrêt des compresseurs, pas de retour, j'avais monté

mars marsicon_post
Des shraders pour vérifier si pas de soucis et j'ai pas constaté.
Je pense que c'est un soucis général car j'ai le défaut sur plusieurs.
Même si un séparateur se rempli ça va pas me vider l'installation.
Quand je ferme le départ liquide ou augmente la HP j'ai mon bouteillon qui se remplit.
La seule chose de différent par rapport à l'origine de l'installation ce sont le rajout de peu de vitrine en tuyauteries enterrées.
Mais le problème est apparu bien après.

xavierc xaviercicon_post
Citation : mars 

Des shraders pour vérifier si pas de soucis et j'ai pas constaté.
Je pense que c'est un soucis général car j'ai le défaut sur plusieurs.
Même si un séparateur se rempli ça va pas me vider l'installation.
Quand je ferme le départ liquide ou augmente la HP j'ai mon bouteillon qui se remplit.
La seule chose de différent par rapport à l'origine de l'installation ce sont le rajout de peu de vitrine en tuyauteries enterrées.
Mais le problème est apparu bien après.

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

C'est pas ton condenseur secondaire qui se remplit de liquide et / ou fait chuter ta HP et piège de l'huile? :#

Xavier