bonjour
je souhaite comprendre ou on peut utiliser un détendeur électronique est ce qu'il est très efficace par rapport au détendeur normal.. est ce qu'on peut l'utiliser sur toutes les installations.

Merci
Billbaroud Billbaroudicon_post
Bonjour

je souhaite comprendre ou on peut utiliser un détendeur électronique
Dans toutes les applications, bien que le matériel pour les systèmes travaillant sous la pression atmosphérique n'existe pas, du moins à ma connaissance.

est ce qu'il est très efficace par rapport au détendeur normal
Oui, plus précis=meilleur remplissage et plus rapide à réagir.

est ce qu'on peut l'utiliser sur toutes les installations.
Ce n'est pas le détendeur en lui-même qui peut poser problème mais l'automate qui gère l'injection. Sait il faire l'application voulue ?

Cordialement


fifi fifiicon_post
Salut à tous

Une chose à ne pas négliger c'est le coût car en fonction de la puissance de ton installation le détendeur électronique + les sondes + le driver + les câbles + télécommande déportée suivant le cas risque d'être d'un prix équivalent au prix de ta machine
Maintenant c'est une utilisation très intéressante avec de la vitesse variable ou plusieurs compresseurs pour un seul évaporateur

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut rmq et bonne soirée à toutes et à tous.
C'est ce qui se fait de mieux en terme de détente.
Pas mieux que mes collègues: rapidité de réponse, fiabilité, précision,
Une SC plus faible que les autres detendeurs ( de 2 à 5 maxi en clim . Le plus sauvant 1,5 à 3k . En mode chaud 5 k pour éviter les coups liquide)
Se taux de remplissage permet d optimiser le rendement mais il faut s'assurer que le CP que tu à derrière accepté les petites SC ( si ce n'est pas le cas ça sert à rien d en mettre car le coût de l ensemble ne doit pas être aisé) .
En fonction de l automate tu peux te passer d'une VEM pour faire du PUMPDOWN. C'est lui qui servira d'VEM .
Il sert quasiment a toutes les applications: clim/PAC/GEG/réfrigération il est vraiment performant et fait faire des économies par rapport à la même installation avec une détente traditionnelle.
D'ailleurs une petite astuce pour les GEG muni d'un détendeur électronique
Et dont on veux récupérer la charge :
Mettre en service et débrancher le détendeur, lorsque le fluide sera stocké dans la bouteille liquide on coupe le CP et y a plus qu'à récupérer directement du liquide.
Pour vider les mano c'est idem .
Pour ceux qui maîtrisent les CARRIER passer par le mode 113 et faire tourner uniquement le CP en mode test.
Après c'est le type de détendeur électronique qui fait la différence.
Ouverture par impulsion ou par temps de course du pointeau ?
Tu l'aura compris pour moi y'a pas à hésiter +1
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"