J'ai, installe une cf- il y 3 semaines et je me retrouve avec la vidange qui givre.
Pour le moment j'ai mis du pvc de 32 avec un siphon que j'ai isole(uniquement le siphon).Pente de 1cm au mètre avec un cordon de 2m en silicone alimente pendant le dégivrage place dans le tube de vidange.
quelles modif doit je apporter pour ne plus être embêté.
merci d'avance.
biloute
bonsoir,
je suppose qu'il s'agit d'une chambre négative?
le dégivrage, électrique?
pourquoi n'isoler que le siphon? :-o
et ensuite si cela continue, voir pour mettre une tempo sur le cordon du bac à condensat et tuyau de vidange.
à+
BA43
bonsoir à tous
les évacuations de CF- sont à réaliser de préférence en cuivre (ne cassepas avec le froid) le siphon ne s'installe pas dans la cf , respecter une pente de 2à3cm/m, isoler la conduite à l'armaflex (e mini=13mm) installer soit un cordon chauffant à puissance constante env 40w/m alimenté avec les résistances de dégivrage soit un cordon chaufant autorégulé branché en permanant sur toute la longueur du tube jusqua env 20cm aprés la traversé du panneau dela cf
Bon courage
à coeur vaillant rien d'impossible
lulu06
bonsoir .
premierement, est ce que le cordan chauffe ?
sinon, je vois de plus en plus de tube pvc de 32 non isolés dans des CF négatives ! ça doit etre la mode ! :b
cedfr79
faire n'importe quoi c'est une mode :#
tube en cuivre cordon auto régulant autour du tube puis isolation
2.3 cm de pente /m
si le siphon se trouve en extérieur et qu'il y a risque de gel en hiver bien mette du cordon autour
pour faire du froid il faut faire du chaud
dmarco
Bonsoir à tous,
Je ne connais pas la fréquence de tes dégivrages, mais ( par exemple ) si tu n'en as que 2 par jour... ca risque de faire un peu juste!
De même que, selon le type de gégivrages... ( électriques ou gaz chaud ) et la durée que tu as reglée... ta résistance alimentée uniquement pendant ceux-ci risque d'être tout à fait insuffisante!!
Règle N°1 : Pour une CF négative, on ne met JAMAIS le syphon à l'intérieur!!
=> lulu06,
Eh oui, le pvc est moins cher lors de la pose!
Et par la suite, étant donné qu'en vieillissant, le pvc devient cassant... un simple petit choc ( ou dilatation de l'eau en interne ) suffisent à entraîner un appel en dépannage!! Car le sol devient miraculeusement la réplique d'une piste de patinage accrobatique sur glace! :-D :-D
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
lulu06
je sais ce que c'est moins cher le pvc marc , c'est bien pour ça que je dis que c'est la mode ! tu trouves que de la mer.. partout maintenant. :
par contre , c'est vrai qu'il faut voir le nombre de dégivrages et leurs durées ! mais à mon avis, de l'eau stagne dans l'ecoulement du au syphon à l'intérieur !
christ59
salut
nous sur les congels on mets 2 cordons sur les - 18/20°c on mets la resistance avec le degivrage, et sur les -25/-30°c on mets un cordons en direct en plus de celui de degivrage .car des fois ça suffit pas .
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
oupla
Bonjour
Un siphon a l'intérieur d'une CF - ça te parait pas un peu bizarre.
J'y avais jamais pensé heureusement!!!
Remplace ton pvc par du cuivre ensuite glisse à l'intérieur un cordon autorégulant, après isole le tout en 19 et biensur le siphon se place à l'extérieur de la CF-
Cordialement mais bizarre une telle question!!
discus
salut 1cm/m ca suffit pas ,siphon obligatoire à l'extérieur,sinon pour 2 m de cuivre,c'est pas la mer à boire et au moins plus de soucis......