Slt à tous,
Ques qui peu entrainer une intensité absorbée trop éléver sur un cp... :#
biloute
bonsoir,
montée de la HP ou écart HP/BP au dessus de la normale, trop de charge, surchauffe trop grande qui fait monter en T° les bobinages du compresseur...
:#
aussi démarrage sans MOP ou régul de démarrage...
:-o :#
Message édité par : biloute / 28-06-2011 20:07
PL
Hp elevée, et d'autres comme l'a expliqué doug.
Pat
ideam
Vérifier tension au cas ou non?
ideam
n'y a t il que le compresseur sur le fil ou se trouve la pince ampermetrique ( ventilo, resitance pour evap eau de dégivrage.... ) ?
Message édité par : ideam / 28-06-2011 21:14
AAC
Cela peut venir d'un maubais echange de chaleur :
recirculation d'air
echangeur sale
ou bien
air dans le refrigerant
La plupart du temps cela vient d'un echangeur ou de filtre sale
agfroid
AAC
Posté : 29-06-2011 07:55Cela peut venir d'un maubais echange de chaleur :
recirculation d'air
echangeur sale
ou bien
air dans le refrigerant
La plupart du temps cela vient d'un echangeur ou de filtre sale
--salut, en bref, d'une hp haute quoi! a moin que tu nous dise que se sont les symptômes d'une bp basse? ;-)
cordialement
AGFroid
AAC
Oui je ne vois ou est le probleme la question est qu'est ce qui peut faire une surconsommation.
Mais je vais quand même te repondre une BP basse peut provenir :
d'un manque de fluide
de la presence d'incondensable
desydrateur bouché
vanne 4 voies bloquée en psoition intermediaire
electrovanne bloqué
detenteur bloqué
Entre autre mais je pense que si j'en ai oublié certains se feront un plaisir de me le rappeler.
Cordialement
doug
Une bp basse ne créée pas un Ia sup à l'In au contraire il me semble que l'intensité varie en fonction du débit masse :# J'aurais une autre question ques qui provoque un déséquilibre des résistances d'enroulement...
dmarco
Bonjour doug,
Et si tu étais plus précis dans tes questions??? ...
De quel matériel parles-tu?? ... un compresseur mono?? ou un tri?? ...
Où prends-tu tes mesures?? Directement sur le compresseur?? Ou en début de ligne ( dans ton armoire )??
Qu'un compresseur monophasé aie une différence de résistance entre les enroulement est tout à fait normal! Puisque tu as un enroulement primaire et un auxiliaire, dont les valeurs ohmiques sont nécessairement différentes!! :b
Sur un compresseur triphasé, il est possible que dans ton armoire tu aies une différence d'intensité... si ce cable alimente un ventilo-condenseur ( qui lui, n'est peut-être pas en triphasé ) !!
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a