bonjour,
je suis plombier et occasionellement je fais un peut de froid.
j'ai un pb sur une installation d'une vielle armoire frigo
le groupe était au r12 et le compresseur a grillé, j'ai changé toute l'instal(groupe,désy,voyant,buse,tubes)sauf l'évap qui est d'origine.
le groupe de remplacement est un UH AE1412YB au 134a
tout fonctionne bien sauf que quand le thermostat coupe l'alim,au redemarrage, le compresseur se met en sécu (démarre et coupe 1s après), et au bout de 2 mn il redémarre. pb de surchauffe?
en réglage sur les manos je suis à 9bars en hp et 0,8 en bp.
petite précision qand le thermostat coupe, il coupe ventilo et compresseur.
qqun peu il m'éclairer?
Evilclad
Le mieux est de faire intervenir un VRAI frigoriste.
dmarco
Bonjour,
Citation : kinou je suis plombier et occasionellement je fais un peut de froid.
qqun peu il m'éclairer?
Régulièrement,nous nous régalons en prenant connaissance de la présentation des membres!
Cela se passe par là => http://www.frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
Ceci fait, comme Evilclad... je vous conseillerais de faire passer un vrai pro!
Non seulement pour être certain de la bonne sélection du matos remplacé ( car je doute que le principe du " bilan thermique " vous soit familier) .... mais en plus, vos branchements me paraissent pour le moins " étranges ".
Dès qu'un modo passera par là, ce post devrait être bloqué en attendant votre présentation.
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
kinou
désolé pour la présentation, mais je l'ai faite juste apres.
pour ce qui est du choix du materiel j'ai repris exactement la référence de l'ancien groupe et je l'ai remplacé par son équivalent en 134a (table de correspondance UH
javais déja changé le compresseur sur cette installation en R12 il y a 18 ans et elle a tjrs bien fonctionné jusqu'a cette semaine !
kinou
pour le branchement elec il n'y a qu'un seul bornier (3 bornes N L et Terre) donc je passe par le thermostat pour couper l'alim du groupe
dmarco
Au niveau paramètres de fonctionnement .... Nous préfèrons avoir des températures ( plutôt que des bars )!
Tu nous parle d'un " pb de surchauffe? " ... mouais, peut-être, mais au fait .... ta surchauffe actuelle, elle en est où??????
Remplacer un groupe au R12 par un " équivalent " au R134a.... Admettons ( on a pas les anciennes références, donc nous ne pouvons pas vérifier ) .... mais de là à ce que l'évapo soit le même également, j'ai un énormae doute!! :b
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
mars
bonjour, le remplacement est possible de 12 à 134a mais il est vrai que sur de la petite puissance le point d'équilibre nécessite patience et calme :b
Est ce que le tirage au vide est bon?, un nettoyage à l'azote ?
Le deshy est dans le bon sens ? N'as tu pas surchargés une brasure?
Le détendeur c'est un thermostatique?
Voilà plein de questions en attente des réponses en plus de la surchauffe à l'evapo demandé par dMarco, mais en 2 minutes dur de mesurer quelque chose surtout si point de consigne pas atteint.
Message édité par : mars / 18-08-2013 11:08
dmarco
Citation : kinou petite précision qand le thermostat coupe, il coupe ventilo et compresseur.
Le thermostat, il coupera.... ce que tu as prévu qu'il coupe!!
Tout dépend comment tu as fait tes branchements.... :b ... Qu'as-tu installé comme thermostat?
Bref, si tu foires tes branchements .... ton fonctionnement sera foireux!! Le thermostat n'y est pour rien ....
Serait-ce trop indiscret que vous nous communiquiez votre schéma électrique??
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
kinou
non je n'ai pas changé l'évap,il est d'origine
oui,le desy est bien dans le bon sens.
je suis en train de refaire des mesures, je vous donne les valeurs en temp dans un moment.
kinou
pour les valeurs, +42 en hp et -15 en bp
le voyant bulle ce qui traduit normalement un manque de gaz, le pb c'est que si je rajoute du gaz, le cuivre de l'aspiration givre.
peut être le therme surchauffe n'est pas adapté, le pb c'est que le compresseur se met en sécu 1 ou 2 fois avant de redémarrer
en revanche pas de pb dans l'armoire, j'ai 6 degrés au thermometre
petit détail:le thermostat qui régule(d'origine) fait faire des cycles tres cours et on ne peut pas regler l'hyseresis : il tourne 2 mn et s'arrete 2mn puis redemarre etc ...
cela peut être un pb ?