bonjour a tous,
sur une centrale + profroid au R134 avec des ventilo condenseur sur var, quelqu'un peut il m'expliquer a quoi servent les resistances de 1200 hom et 6800 hom prise en serie sur la commande 0/10 v, une mauvaise connexion se fait par moment et du coup ca coupe en hp, on a esseye de shunter les resistance mais ca ne marche pas ????
merci par avance de vos explications.
avanlar
salut
je dit ca je dit rien
les seul résistance que je vois en central
boucle d alarme il y a des résistance en fin de boucle
frigopathe
salut,
il faut que tu mesures ton info de commande, par exemple à 100% ton signal de commande doit être à 10 Volts.
Arrete ta centrale un moment, enleve les résistances et simule une demande sur la condensation, et mesures ton signal.