salut,
petit tour de table entre confreres, est ce que quelqu'un à deja mis en service des alféa duo atlantic fujitsu, et si oui est ce que quelqu'un a eu des problèmes de régulation et hydraulique.
merci d'avance.
frigomax
qu elles sont les problemes que tu rencontres
tu peux entrer dans le programme et changer les parametres de loi d eau augmenter par 0.5° par 0.5°
frigomax
j ai oublier tu fonctionne avec plancher chauffant ou ventilo convecteur?
oxtar
je la connai l'alfea t inquiete pas, je demandai pas d'aide ( pour une fois.. ;-) .)je voulais savoir si qq un à deja eu des souci de régul et hydraulique, notamment lorsque deux circuit, plancger - ventilo, ou plancher plancher, avec des soucis de zone neutre ou la régul ne fais pas son travail et on a des périodes de non- chauffe.
frigomax
ok
je n ai pas rencontré ce genre de prob.
salut a plus