Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »»  daikin prametre 50

daikin prametre 50 #2832

1Contributeur(s)
adelclimatisation
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
joyeuses fetes a ts
depuis qlq jours je recoit des mp me demandant , la doc de programmation general daikin, qui
inclus le code 50,donc je fait une reponse grouper ( restez groupire,svp :-D )
ce mode n existe dans aucune doc , daikin. il est comme d autre parametres , chasse gardée des
technicien daikin.pour ceux qui veulent y accedés la manipe a faire est expliqué dans le poste
de guincho . il permet de faire apparaitre dans le mode 41 des données,qui restent invisibles autrement. entre autre voire les données des sondes ui plus le SR cible et SR reel et ou SC cible et SC reel ainsi que le degré d ouverture du detendeur de l ui .
cordialement
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
svp les collegues qui m envoies des demende de doc par mp, merci de preciser la marque,et srtt
metre l adresse mail systematiquement avec votre demande,car je n arrive plus a suivre,et je ne sais plus a qui j ai envoyer quoi :-(
cordialement