Je suis sur un depannage d'un gainable Daikin avec un groupe ext RZQ 125.Aprés appelle du sav daikin j'ai changé la carte de l'UI encore defaut U4,encore apppelle au sav et là changement de la principale de l'UE , remise sous tension et pareil encore U4 et maintenant ils me disent que c'est la carte AKP( carte de com)? La je commence à avoir un grand doute!Si quelqu'un aurrais eu ce type de panne?
adelclimatisation
salut a ts
il aurait fallu que tu teste sur ton unité exterieure si tu n a pas un probleme d isolement,sur resistance de carter,v4v,detendeures,..etc.
les defaut d isolement puevent engendrer
des perturbation au niveau de la com.
cordialement
Aircofrigo
bonjour,
comme déjà demandé; je vous rappelle une dernière fois patou , que nous attendons votre présentation.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Aircofrigo
bonsoir,
présentation faite, allez les gars on peut répondre
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
patou
Bonsoir,
Tout d'abord merci de m'accepter parmis vous.En revenant sur le sujet de mon depannage, j'ai debranché sur la carte principal les deux ventilos , le compresseur, la v4v et resistances carter toujours le defaut U4, j'ai aussi pris les tensions sur UI entre les bornes 1.2=230V 1.3=230V et 2.3 ça change entre 0 et 10V jusqu'a 20V et pour l'UE avant changement 1.2=230V 1.3=230V 2.3= 0 et 18V aprés changement toujours 1.2=230V 1.3=230V et 2.3 = 0 et 35V , mais effectivement je n'es pas verifié le detendeur?
adelclimatisation
re
tu debranche ts les recepteures qui peuvent presenter un defaut d isolement,
donc:cp,resistance de carter,v4v,detendeur,ventilateurs,vannes...tu remet le jus puis tu regarde si le defaut est tjr present,ensuite tu fait idem sur l ui,ventilateur,moteur volet...etc si tjr le meme probleme tu change la carte dont daikin t a deja parlé.cordialement
adelclimatisation
re
lorsque tu as debranché les element que tu as dit as tu couper le jus,ensuite lorsque tu as remis le jus la carte de commande a led vert clignotait elle.
cordialement
patou
Bonjour,
Merci à Adelclimatisation pour le suivit de cette histoire et pour la reponce à la derniere question , oui le led vert de la carte principal clignote .Effectivement j'ai bien débranché les contacts de chaque composants et aprés la mise sous tension je reviens de suite sur le defaut U4.C'est pour ça qu'il me l'on fait changer et malheureusement toujours U4.Maintenant il me disent que c'est cette fameuse carte AKP mais j'ai mesuré la tension à l'entrée et la sortie et j'ai bien 230V.Elle se situe entre le bornier du cable de com et la carte de puissance.Mais j'y crois à moitié ?
adelclimatisation
salut patou et bonne jrnee a ts
de rien mon ami,de rien.c est le but du forum ;-) encore qlq questions
ton bus de com est il bon? passe t il dans un chemain de cable qui pourait eventuelement influencer la com,passe t il par hazard par le floteur de la pompe?
les gard de chez daikin ( ca depond sur qui tu tombe) te fairons changer piece par piece comme c est sur leur manuel,et dans l extreme tu te retrouvera avec une ue casi neuve :paf
as tu une adresse mail je pourrais t envoyer la doc technique et tu suit la procedure ;-)
cordialement
adelclimatisation
re
en fait la relation entre defaut U4 et un eventuel defaut d isolement,c est que lorsque un des recepteur presente un defaut d isolement (cp,ventilo,v4v...)
la carte se met en mode auto protection
ce qui engendre un defaut de com entre les carte ui/ue.
cordialement