Pour les specialiste atlantic il aurait il quelqu'un qui a la methode pour lire les code defaut et les code erreur de la machine
La delecomande est bien en demande et L'UI par en ventile l'UE ne part pas
La machine sert uniquement en froid
La carte sur l'UE n'enclenche pas le contacteur magnetique sur la machine
Merçi d'avance
adelclimatisation
salut marcel
question bete,as tu essayer de leurer la sonde exterieur?
regarde tes mails je t ai envoyé 4 doc en esperant que tu y trouvera
ton bonheur.pourrait tu me confirmé pour la doc,si tu l as bien recu?
tu regarde dans le premier mail 2em doc page 62 je crois que cela correspond a ton model
cordialement
Message édité par : adelclimatisation / 12-11-2011 19:47
Message édité par : adelclimatisation / 12-11-2011 20:09
marcel11
La sonde j'ai pas essayé quand je suis intervenue c'etait déja plus de 20 H c'est une clim dans un local serveur,et j'ai pu avoir accés qu'a l'UE et a la Telecomande ,l'UI est dans une autre salle est le gardien n'avait pas les clés :-P
pour faire baissé la T° j'ai fait ouvrir les fenetre au nord est au sud pour faire du courrant d'air :b dépanage de bricolo je sais mais je suis passé de 35 a 18 dans la zonne de la clim HS :b
adelclimatisation
re
ce serai pas ce qu on appel du free cooling ;-) :-D
telecommande filaire ou infra rouge?
cordialement
Message édité par : adelclimatisation / 12-11-2011 20:49
marcel11
Salut adel c'est un gainable au R 22 detente electronique,non inverter,2 ventilo 3 vitesse avec regulation de pression de condensation géré par la carte de L'UE les docs c'est pas ça
Merci quand même
adelclimatisation
re
ah,desolé c est les seule que j ai.
si non inscrit toi sur leur site,moi ils me refuse l inscription car y a deja un de mes collegue qui s best inscrit,et il me demande de maprocher de lui :paf
cordialement
marcel11
je vais le faire dessite
davejodo
Salut,
Il m est arriver la même chose sur une clim carrier dernièrement, on as récupérer le contrat car chaque hiver,
la clim se met en sécurité, en fait la sonde exterieur capte la température extérieur trop basse et n enclenhe pas la clim, comme c'est un laboratoire,j ai pas pu ouvrir la fenetre comme toi.
J ai ralonger la sonde et je l'ai rentrer dans le couloir à coté du laboratoire climatiser.
Voilà, si j'ai pu t'aider.
a+++
Rien ne vaut le travail manuel!!!!
marcel11
La clim marcher depuis une 15 année et par conte a marseille il fesait aux alentours de 20°
PL
Bonsoir, il faut mettre les manos, prendre la SC, surtout avec une machine qui commence à datée je pencherai donc pour un manque de gaz, ce qui est fort possible. Et alors ce n'est pas parce qu'une installation à 20 ans qu'elle fonctionnera encore 20 ans,"avant il y avait de l'eau chaude et maintenant plus rien". Et souvent à l'epoque il n'y avait pas de régulation de pression de condensention, et les hivers trop froid cassaient les compresseurs ce qui est moins d'actualité aujourd'hui.A suivre.