Je communique pour vous rapporter une trouvaille qui vous évitera peut être des soucis et un perte de temps.
Chez un client qui possède une UE DAIKIN type RXYQ ( utiliser en mode froid uniquement) et des UI type FXFQ apparait un défaut U0, j'envois mon gars qui après avoir lu son manuel de service me dis que cela peut venir du transducteur BP, d'un manque de charge, d'un bouchon sur le circuit frigo ou d'une carte principale de l'UE HS.
Donc investigation de mon tech qui me dis avoir mesuré un décalage entre la valeur de sortie du capteur et la pression réel, donc remplacement de ce dernier et disparition du défaut , je me dis ok c'est dans la poche, deux semaines plus tard appel du client et rebelotte défaut U0 :-?.
Bon la je prend mon checker et direction le site, apres investigation j'ai trouvé l'origine de la panne mais je pense que c'est assez tordu.
au passage l'astuce donné par ADEL :=! :=! concernant le code 50 m'as bien servi ;-)
sans jouer a la devinette qui dure , auriez vous une idée , surtout que le défaut n'est re-apparu que deux semaines apres la première intervention :#
PL
Bonjour. U0: manque de réfrigerant, alors pourquoi la sonde? Et du coup c'etait quoi la panne? Je me rappelle de l'astuce d'adel code 50 et cela t'a servi en quoi?
Pat
Evilclad
Bonjour, le code 50 n'a aucune utilité pour toi si tu dispose du checkeur.Car l'ouverture des détendeur sur les UI apparaise sur ton checkeur.Pour le defaut U0 a tu testé tes détendeur sur ton UE.Pour celà dévise tes détendeur sur le groupe reste appuyer sur le bouton bs1 jusqua ce que ta led h1p soit fixe, ensuite appuie 21 fois sur le bouton bs2, apuie 1 fois sur le bouton bs3, 1 fois sur le bouton bs2 et pour finir 2 fois sur le bouton bs3. Tu entendra tout tes détendeur et électrovanne s'ouvrir, regarde bien si le pointo de ton détendeur revient bien au maximum.Vérifie en fonctionnement aussi ta temperature refoulement inverter et standard sur ton checkeur, et regarde bien si ta vanne de réjection reste en permanance ouverte ou fermé.Si avec tout ça tout est correcte au niveau de tes détendeur dans ce cas la je te conseil de réccupéré la charge, car un VRV peux tourné avec 2 kg de fluide frigorigène sans t'afficher de defaut pour autant.
chouchen56
Citation : PL
Bonjour. U0: manque de réfrigerant, alors pourquoi la sonde?
Car c'est par le capteur BP , et pas la sonde, qu'est detecté le défaut et par ce qu'il était en dérive
Et du coup c'etait quoi la panne? Je me rappelle de l'astuce d'adel code 50 et cela t'a servi en quoi?
le code 50 m'as servi a controler la surchauffe calculée et l'ouverture detendeur des UI
bah c'est ça aussi !!!!
Evilclad
Re désolé j'avais mal lu.J'ai pas fait attention que tu avais trouver la panne.LOL
mars
Bonjour,
je ne retrouve plus le post en question.
Pouvez vous me diriger, merci.
J'avais plus d'encre, je souhaite imprimer ça!
chouchen56
@evilclad :
Merci pour ta réponse "on ne peu plus détaillée"
En revanche même si le checker te donne les ouverture détendeurs il les donne avec du retard , la faute comme tu l’écrivais au délais de rafraîchissement des données encore plus long sur les UI que sur l'UE ( 1 minute je crois de tête )
chouchen56
@ Mars : regarde dans la rubrique "trucs et astuces" puis le post d'ADEL nommé "astuces DAIKIN"
Message édité par : chouchen56 / 10-03-2012 13:02
adelclimatisation
salut a ts
chouchen,j ai le droit de jouer aussi ou pas? ;-)
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
chouchen56
@ ADEL :
Of course !! finger in the nose pour un virtuose de la marque comme toi ;-)