salut doug et bonne nuit a ts
je pense aussi a un probleme de debit. plus precisement sur la batterie condenseur. avec de l air embient a 20°
a supposer que tu n a que 10% d air neuf
donc T° d air entrée condeuseur +ou- 19°
mais tu condense a 51°.je pense que tu doit creuser a ce niveau la sauf si tes resistance etait deja en demandent. a ce moment cest normal les 51 en condensation.
la batterie est elle propre? la courroi est elle bien tendu.
les 41° en soufflage c est plutot bon, n oublie pas de verrifier le parametre (consigne soufflage maxi) sur les cta il est rare que cela depasse les 43°,des fois c est reglé sur 41 voir 35° et a ce moment ta cta mettra un temps fous a monté en T° voir pas du tt.
le volet air neuf est ouvert a quel %
quelle est la consigne ambiente??
et surtt sur quoi elle regule ta cta,qualité d air,soufflage,reprise...??
la bp est basse pour 15° exterieur et ca ne fait que amplifier le manque de puissance de ta cta.
pourrais tu eventuelement faire un relevé en mode clim question d eliminer certaine pistes et confirmé d autres???
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"