Bonsoir tout le monde..
J'ai encore des petits soucis sur une clim de magasin non- reversible (neuve)
Celle ci prend en glace.
Prise de la bp :3°c avec une ambiance de 23°c
Ca me parait bien trop bas.
La vanne pressostatique est réglé pour une hp de 42 °c ,trop bas a mon gout aussi.
La détente se fait par un capillaire ,logé dans le groupe de condensation.
Aucune fuite ,pas de manque de gaz.Je précise que la clim tourne non stop avec la chaleur actuelle ,et que le client veut garder sa porte ouverte.La clim a été dimensionné pour .
A quelle valeur régleriez vous la hp ?je l'ai mis a 47°c ce soir ,et j'ai pus constaté que cela avait influencé la bp a la hausse.
Quelle valeur pour la bp ? je pense que 7-8 °c m'eviterait le risque de reprendre en glace.
J'y retourne demain .
merci de vos conseil.
frigopathe
mon petit poulet, à 3°C en BP tu ne peux pas prendre en glace
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
Lukycold
Oui il y a un loup dans le problème!
Clim en mono ou tri?
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
element85
Bonsoir,
20K entre l'entrée d'air et la BP ne me parait pas du tout abérant! Tu sors à combien en température d'air sur l'évap ?
Je pense que tu dois être vers 12, 11°C !!
mars
si ta clim fonctionne 24/24 eh bien oui tu vas finir par prendre en glace.
Tu as pris ta bp juste après ton degivrage car prise en glace ?
il faut prevoir un degivrage regulier dans la journée.