Bonjour à tous,

sur un climatiseur York j'ai le code d'erreur E3.
Et rien ne marche, ni le ventilateur de l'unité intérieure ni l'unité extérieure.
Quelqu'un saurait-il de quoi il s'agit?
je pense que ça doit être un défaut sonde mais il y a deux sondes(reprise et évaporation) donc je ne sais pas trop...
RioTintoFrigo RioTintoFrigoicon_post
Les codes d’erreurs sont les suivants :
Code Panne
E1 Protection du compresseur contre haute pression
E2 Protection de l’unité intérieure contre prise en glace
E3 Protection du compresseur contre basse pression
E4 Protection contre température de décharge élevée
E5 Protection contre surcharges dans le compresseur
E6 Fonctionnement défectueux dans la communication
E7 Conflit de modes de fonctionnement
F0 Fonctionnement défectueux du capteur de température
ambiante intérieure
F1 Fonctionnement défectueux du capteur de température à
l’entrée de la batterie de l’unité intérieure
F2 Fonctionnement défectueux du capteur de température à
l’intérieur de la batterie de l’unité intérieure
F3 Fonctionnement défectueux du capteur de température à la
sortie de la batterie de l’unité intérieure
F4 Fonctionnement défectueux du capteur environnemental
extérieur
F5 Fonctionnement défectueux du capteur de température à
l’entrée de la batterie du groupe extérieur
F6 Fonctionnement défectueux du capteur de température à
l’intérieur de la batterie du groupe extérieur
F7 Fonctionnement défectueux du capteur de température à la
sortie de la batterie du groupe extérieur
F8 Fonctionnement défectueux du capteur 1 de température de
décharge (fréquence nominale)
F9 Fonctionnement défectueux du capteur 2 de température de
décharge (numérique)
FA Fonctionnement défectueux du capteur 1 de température de
l’huile (fréquence nominale)
Fb Fonctionnement défectueux du capteur 2 de température de
l’huile (numérique)
FC Fonctionnement défectueux du capteur de haute pression
Fd Fonctionnement défectueux du capteur de basse pression

P

Bonsoir

Merci pour les codes mais comme déja dit par mp, le 1er post qoit se faire en partie présentation
Merci


Message édité par : fifidelasorbe / 25-10-2012 18:09

Geniclimafroid Geniclimafroidicon_post
ok merci.

Donc dans mon cas ça serait la protection du compresseur contre la basse pression, donc surement un pressostat BP qui a déclenché suite à un manque de gaz :#
Encore merci a+
biloute bilouteicon_post
bonjour,

ah ah s'il y avait que le manque de gaz qui fait chuter la BP :-? .... :-D
mars marsicon_post
Alors on y va, qui peut faire qu'une bp chute:

- manque fluide
-détendeur fermé bloqué
-détendeur buse colmatée ou filtre buse
-ventilo évapo( déclenchement impossible) ( contacteur hs , moteur hs, sécurité enclenchée, bestiole qui fait la roue avec les helices ou volutes :b)
-capteur bp erroné
- filtre de ligne bouché
-vanne liquide ou aspi fermée ou mal ouverte
- un semi qui recul dedans et donc les tubes sont pincés, mais là t'auras vraiment pas de bol et je pense que t'aurai vu les dégâts extérieurs :b
-Un bouchon dans le circuit
- si circuit d'eau probleme de débit ou filtre
Bon je marque pas tout quand même sinon faut passer à la caisse :-D.