bonsoir,
Qui connait les clim thermoseme, j'ai un compresseur qui s'emballe et se met en securité intensité max, je pense que la carte inverter ne controle plus la variation de vitesse et je voudrai savoir s'il est possible de retrouver des pièces détachée pour cet engin
merci à tous
oxtar
Salut
En règle général c est du hitachi, après faut retrouver la bonne ref
Bon courage
nicolas
tu a la référence du groupe ?
lolobou
le groupe exterieur est un SHC-7E
avanlar
bonjour ,entreprise thermoseme exite plus,met il ya une entreprise dans le département du 42 a st eteinne qui reparer les pompe a chaleur et climatisation je me rappelle plus du nom,par contre ca ressemble beaucoup a Mitsubishi Electric et hitachi
NOYASI
bonsoir
la difference avec le materiel hitachi et termoseme c est l autocollant donc recuperer les codes defauts hitachi(MERCI ADRIEN)et le tour est jouee
un technicien qui n est pas formé aujourd hui sera reformé demain.
lolobou
ok je vais voir comment me procurer la carte inverter
nicolashercule
Messieurs bonjour,
Je connais bien thermoseme pour avoir travaillé au siège social en tant que technicien SAV.
Le problème du SHC7E vient du compresseur, le symptome : mauvais tot de compression et sur intensite absorbé = température de soufflage anormalement basse.
Prévoir le remplacement de l'unité extérieur par un mono spilt de type RAC50 de hitachi.
Et demander une prise en charge sous garantie par hitachi car il y a eu un problème de conception pour ces groupes, en moyenne 200 modules exterieur remplacés par seme france annuellement voila....
booster
Bonsoir,
Un grand merci pour NICOLASHERCULE qui nous donne une info précise entre Pro