Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» echangeurs PAC AOE

echangeurs PAC AOE#6131

6Contributeur(s)
retonioxaviercdmarcomarsAircofrigoadelclimatisation
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
retonio retonioicon_post
bonjour je me pose la question suivante:
Sur une pac geothermie AOE (fabricant dans le 35) avec 2 echangeurs a plaques, un pour le sanitaire, l'autre pour le chauffage.
La partie E.C.S pose problème au niveau hydraulique, donc, tout simplement puis-je supprimer son fonctionement en la déconnectant.?
Pour faire simple, peut-on laisser un échangeur avec simplement du fluide passer d'un côté sans que cela ne pose problème?
merci d'avance pour vos lumieres et a bientôt j'espere.....
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour retonio,

En tant que particulier, vous devriez plutôt poser votre question sur pompesachaleurs.fr

De toute façon, soyez plus clair, en expliquant précisément le fond du problème!
Quel est votre problème avec l'ECS?

@+
mars marsicon_post
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

que faites vous les gars??? pourquoi vous l'envoyez ailleurs??

dans sa présentation il est frigoriste retonio :-o :#

bon, je débloque ce post; j'espère que retonio trouveras l'aide qu'il espère ;-)

à+
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut retonio et bonne week end a ts.
pourquoi ne desactive tu pas tout simplement la fonction ECS. le temps de faire les reparations necessaire. au niveau de ta regule tu doit avoir accés au parametres d activation/desactivation du mode ECS. je connait pas trop ta marque mais sur la plus grosse partie des pac on nous offre cette possibilité. as tu la doc????
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
mars marsicon_post
Citation : Aircofrigo 

bonjour,

que faites vous les gars??? pourquoi vous l'envoyez ailleurs??

dans sa présentation il est frigoriste retonio :-o :#

bon, je débloque ce post; j'espère que retonio trouveras l'aide qu'il espère ;-)

à+  


milles excuses je suis allé voir son profil peu renseigné et j'ai pas vu sa présentation:

bonjour a tous je me "re" presente car j'ai perdu mes identifiants et tout et tout....
je suis donc tjs a mon compte depuis maintenant environ 2 ans et demi, je m'occupe principalement de pompe a chaleur de tout type et toute marque avec les complications que cela implique. Mais bon il faut croire que ça me plait puisque je ne m'en lasse pas....si dès fois quand même je l'avoue.
sinon un peu de petit froid commercial, mais les gros compresseurs et les centrales frigo sont maintenant loin derriere moi....
cordialement RE tonio

pour répondre à ton problème comme Abdel il doit y avoir une optionECS désactivable.
Si du fluide frigo circule dans ton échangeur et qu'il n'y a pas d'échange car pas de circulation d'eau et que ton compresseur est commun aux 2 échangeurs je pense que ça peut être énergivore à tord car Hp tous le temps haute?
Peux tu décrire ton soucis sur le sanitaire?
retonio retonioicon_post
aïe, aïe, aïe je viens juste de decouvrir que mon message se trouvais là....
Ca fait un bail que je le cherchais a droite et a gauche sur le site.
pffffff enfin c'est fait.

Bon alors en fait le soucis c'est que cette machine qui semble de conception correcte et qui parait relativement fiable, (je dit ça pour en avoir vu 2 ou 3 en fonctionnement et que les résultats sont au rendez vous) elle est donc constituée de 2 échangeurs a plaques.

Le premier (E.C.S) est en sortie HP et le second se trouve juste après donc lorsque l' E.C.S est désactivé par la "régul" il n'y-a plus d'échange dans le premier.
Bon, rien de compliqué en fait.

C'est plutôt que les installateurs ont connectés un ballon traditionnel, donc pas d'échangeur dans celui-ci....et c'est là que ça coince.
La "régul" (cité plus haut) pour la demande en E.C.S est un thermostat connecté à l'arrache sur le côté du ballon qui actionne un circulateur et basta.
Pour l'hydraulique c'est pas évident à expliquer via un clavier, mais en gros il-y-a un T sur l'arrivée et la sortie du ballon sur lesquels ils ont connecté l'entrée et la sortie de l'échangeur.
Là ça deviens du grand n'importe quoi...

Mon client à donc une eau chaude très aléatoire sous la "douche" (et ailleurs bien sur). Et son plancher chauffant est loin d'être performant, le tout pour une conso élevée; donc pas bien!
Mon idée est de supprimer cette connexion hydraulique en attendant de mettre un vrai ballon bi-energie ou rester en électrique.
La société fabricant cette machine ne répond pas, on s'en serai douté (maladie répandue de nos jours ...)

D'où ma question de base: y-a t-il un risque de faire circuler uniquement du gaz dans l'échangeur?
Moi perso, je ne pense pas. Mais je n'ai jamais rencontré ce cas.

Esperant avoir été assez clair, je reviendrais vite consulté vos remarques maintenant que j'ai trouvé où se trouve ce post....
merci a vous A+
Retonio



promis dès que j'ai 5 mn j'essaierai de remplir un peu mieux ma fiche, mais j'avoue que dans ce "monde 2.0" les fichiers client et infos perso, je suis pas trop pour. mais bon vous n'êtes pas les frigoristes du FBI...
xavierc xaviercicon_post
Citation : retonio 
.

Le premier (E.C.S) est en sortie HP et le second se trouve juste après donc lorsque l' E.C.S est désactivé par la "régul" il n'y-a plus d'échange dans le premier.
Bon, rien de compliqué en fait.


promis dès que j'ai 5 mn j'essaierai de remplir un peu mieux ma fiche, mais j'avoue que dans ce "monde 2.0" les fichiers client et infos perso, je suis pas trop pour. mais bon vous n'êtes pas les frigoristes du FBI... 

Bonjour,
Si j'ai bien compris ton problème:
Hydraulique mal foutu, pas de/mauvais régulation
A priori, si j'ai compris: l'échangeur de l'ECS est monté en désurchauffe et l'échangeur du chauffage en condenseur.
Si ton échangeur est suffisamment dimensionné, il n'y a pas de risque a ma connaissance de ne pas faire circuler d'eau a l'intérieur.. :#, ce qui est visiblement le cas puisque prévu par la régul..
Tu récupéra un peu plus de chaleur sur le chauffage... :-D

Xavier
retonio retonioicon_post
oui tu a bien compris et je pense aussi que cela ne doit pas être un problème mais bon dans le doute...
mieux vaut prevenir que guerir car même si pour vous 10 kg de gaz n'est pas un problème, pour mes clients ça en devient un...
Je vais faire le boulot et je verrai bien!
Et effectivement je devrais récuperer des calories sur le chauffage...ça c'est bien...
a+
retonio retonioicon_post
Au passage, j'ai rempli ma fiche....je suis bon élève!!hi hi...