salut climafri et bonne soiree a ts
desolé jusqu'a aujourd'hui il m etait impossible de me conecter au forum :paf .
cls: si,si son vrv devait etre en bypasse afond ;-) ce n est pas un defaut bp que notre collegue a eu,mais un defaut T° d'aspiration.
ce qui me chiffone c est que le vrv detecte bien une surchauffe trop elevée,mais que la ou les sondes de reffoulement n'ont pas moufter :# ,sauf si l inverter a ete stabilisé a des frequances basses.
alors je ne sais pas qui tu as eu de chez daikin,mais il est a coté de la plaque :paf. tous les detendeurs ouverts a 100% :paf non,mais :paf il est sortie d ou celui la :-o . de la meme maniere que le detendeur est actionner pour maintenir une SC en sortie de chaque UI ( en mode clim) il toute aussi plus au moins ouvert pour maintenir un SR en sortie de chaque ui. si tu veux en etre sur tu regarde le sous parametre 5 du code 50 sur ta telecommande tu aura par exemple 10 . si tu leur la sonde d ambience tu verra que se 10 changera en 8 ou 12 ( selon si tu as refroidi ou chauffer la sonde d ambience) et ce chiffre multiplier par 50 te donne le nombre d impulssions d ouverture du detendeur de l'UI.
pour ce qui est du code 21 ( forcage des detendeurs)
1 tu appuis 5 secondes sur BS1 ( la led h1p s'allumera)
2 tu apuis 21 fois sur BS2 ( a chaque apuis defferentes led
s'allumerons mais tu t en fou) quand t aura appuyer exactement 21
tu aura les led h1p-h3p-h5p-et h7p d'allumer.
3 tu appuis sur BS3 ( a cette instant tu aura la h1p et la h7p d
allumée. c est le reglage d'usine)
4 tu appuis sur BS2 ( la t aura les led h1p et h6p d allumer)= forcage
de tous les detendeurs.
5 tu apuis sur BS3
6 tu rapuis encore sur BS3
7 tu appuis sur BS1 et la tu entendra le fluide s egaliser soit pas
surpris ;-) .
si jamais tu a un doute sur le nombre de fois que tu as appuyer,ou que tu pense avoir fait une erreure,a tout moment tu apuis sur BS1 cela permet de sortir,puis tu recommance.
cordialement