Bjr à tous, problème sur ce satané VRVIII Daikin RXYQ12P il se met au ralenti que le compresseur inverter en régime mini comme si la consigne commande température chauffage est atteinte et ce n'est pas le cas. Il y'a 8 gainables avec. Toutes les sondes UE sont neuves, charge 410 à la balance, test effectue, aucun code erreur.? Quelqu'un peut m'éclairer? Merci
adelclimatisation
salut MC06 et bon week end a ts
en gros ton inverter est bridé au minimum.
tu dit que les sondes sont neuves,mais les as tu mesuré ohmiquement???
sur tout celles du reffoulement?
as tu aussi verrifier tes transducteur???
les 3 detendeures de ton vrv les as tu controlé???
donne un peu plus de precision sur le fonctionnement.
as tu essayer de lancer ton vrv en mode powerfull via la carte de commande de l ue????
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
avanlar
salut mc06 et adelclimatisation,je connai pas ton installation ,met a mon avie ta forcement une sonde qui est mal placer ou défectueuse ,met il faut ton contrôler étape par étape ,ton installation et vieille ,neuf,c'est ton entreprise qui la installer ,depuis combien de temps tu intervient sur l installation, il ya eu des remplacement de pièce déjà?
MC06
Salut et merci de vos avis, le VRV EST DE 2006 il y a 3 semaines j'ai remplacé les sondes refoulement compresseur inverter et tout ou rien suite à code erreur U3, tu penses qu'il y a un rapport?
JCDUSS
Salut MC06,
le code u3 est souvent détecté lors de la 1 er mise en service de ton vrv.
Essaye de refaire un test de ton ue en appuyant 5 secondes sur ta carte principale de ton ue la ou il y a les led qui clignote.
Ensuite tu laisses faire ta bécane jusqu'a temps que toutes tes télécommandes n' affiche plus test.
avanlar
re il faut faire un mode test sur la carte et attendre qu'elle fini de vérifier, possibilité que ta carte principale et défectueuse ,(si ta deja fait le mode test peut être quelle reste bloque dans le mode
adelclimatisation
salut et bonne soiree a ts
en effet comme dit par l ami jcduss,le defaut u3 apparait lors de la premiere mise en service et/ou lors du remplacement de la carte de commande de l'ue.dans ton cas le VRV date de 2006,as tu remplacer la carte de commande recement?? si oui as tu proceder au deferents reglages qui s'impose??? est en final as tu appuyé 5 seconde sur BS4??
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
MC06
Bonjour a tous et avant tout je reprend une info importante en précisant que le code erreur était J3: sondes refoulement compresseur. Encore mes excuses d avoir écrit U3 et de vous avoir mal informé. J ai lancé le mode test et aucun défaut n'a été signalé. J ai refait partir le VRV et il prend son régime maxi pendant une quinzaine de minutes les compresseurs fonctionnent et ensuite le tout ou rien se coupe et l'inventer se met au ralenti comme si la consigne est atteinte et aucun défaut ne s affiche. Voilà j'y retourne demain
JCDUSS
Bonsoir à tous,
Par expérience jette un oeil au niveau de tes transducteurs bp hp, fait la comparaison entre la tension vcc et la pression relevé,ensuite avec l'abaque tu contrôles.
MC06
Salut a tous, encore une journée à bosser sur ce VRV III RXQP12P. Avec le support technique Daikin il y'a de forte probabilité que le problème vient du capteur BP il y aurait un glissement sur la tension/pression et il empêche l'ouverture de la vanne de ré injection. C'est ce qu'indique JCDUSS. J'ai commande le capteur et refait une récupération fluide.