salut
j ai un probleme avec une pac zubadan celle ci s arrete au bout de 5 heures environ alarme dans l unite interieure et code e02 groupe a l arret exterieur l
le groupe exterieur a deja ete change (rappel mitsu) pour le probleme de bouteille
:#
avez vous deja eu le probleme
merci
adelclimatisation
salut dudu01 et bonne journee a ts
a quoi correspond le defaut que tu as???? je n ai pas la doc pour les pac zubadan.
que se passe t il au niveau du fonctionnement avant coupure en defaut???? un peu plus de detail.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Adrien
Je ne trouve pas de mon côté le défaut E02.
Je trouve E0, E3...
Tu as un défaut avec les leds ?
biloute
bonjour,
si le code défaut est sur l'UI, c'est peut être même pas du mitsu???
adelclimatisation
re
oui biloute il est possible que le defaut est liée a l'unité interieure
( module hydrolique ?) il est possible que ce soit du ajitech.
a ma connaissance les seul model chez mitsu qui ont des chiffres et des lettres pour les codes defaut, ce sont les MR SLIM.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
dudu01
re
le code defaut est sur l ue et je n ai pas pu constater le defaut car celle ci fonctionne normalement lors de mon passage
c est le client qui l a lu sur le groupe exterieur ( cristot liquide)
sur la doc cela n est pas un code defaut mais juste l etat du groupe
( groupe a l arret)
:#