j'ai installé un gainable daikin FBQ50c pour chauffer l’étage de ma maison qui est composé d'un couloir et de 4 chambres
chaque chambre a une gaine de 160mm avec un registre motorisé bellimo.
dans le couloir il y a une grille de reprise avec 2x 200mm.
j'ai un bypass de 250 entre le plenum de soufflage et de reprise.
et une télécommande dans le couloir.
j'ai mis la sonde dans la télécommande a 20° mais lorsque les chambres sont a température les registres se ferment tous et du coup la sonde dans le couloir est encore en demande et le gainable ne s'arrete pas car l'air chaud passe par le bypass.
doit je plutôt mettre la sonde comme a l'origine dans la reprise du gainable pour le faire couper?
et comment ajuster les températures de réglages?
2) Tant que vous ne serz pas passé par la case " présentation des membres " sur le site adéquat, vous risquez de ne pas avoir de réponses à votre questionnement.
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Peio
Salut,
Paramètre 20 2 02 pour régul sur sonde reprise