j'ai un client qui a une pac toshiba RAV-SM1103AT-E avec une telecomande filaire et donc quand il y a une coupure de courant la machine s'eteint et ne se rallume pas donc quand il est absent il a la surprise de trouver sa maison sans chauffage
y a t il un parametre manquant ou existe t il une telecomande avec une autonomie pour eviter cela
@+
avanlar
salut stef60,il me semble que dans se modèle cest dans le paramètre 28 redémarrage après une coupure de courant ( d'usine il est sur non,il faut le mettre sur oui)
avanlar
Pour entrer dans le parametre t appuyer su test et set 4sec et après tu defile avec les touche de température jusqu aux 28, après tu r appuyer sur set pour valider
stef60
en faite comme parametres il y 01,02,03,04 et pas d'autres