Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» coupure de courant

coupure de courant#6408

2Contributeur(s)
stef60avanlar
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
stef60 stef60icon_post
salut a tous

j'ai un client qui a une pac toshiba RAV-SM1103AT-E avec une telecomande filaire et donc quand il y a une coupure de courant la machine s'eteint et ne se rallume pas donc quand il est absent il a la surprise de trouver sa maison sans chauffage
y a t il un parametre manquant ou existe t il une telecomande avec une autonomie pour eviter cela




@+
avanlar avanlaricon_post
salut stef60,il me semble que dans se modèle cest dans le paramètre 28 redémarrage après une coupure de courant ( d'usine il est sur non,il faut le mettre sur oui)
avanlar avanlaricon_post
Pour entrer dans le parametre t appuyer su test et set 4sec et après tu defile avec les touche de température jusqu aux 28, après tu r appuyer sur set pour valider
stef60 stef60icon_post
en faite comme parametres il y 01,02,03,04 et pas d'autres
avanlar avanlaricon_post
j'ai une petit doc,avec les reglage
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
stef60 stef60icon_post
merci a toi c 'est bon la machine redemarre bien

nikel merci