Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Montage, soudure »» Filetage vanne de service HP, HS

Filetage vanne de service HP, HS#12305

2Contributeur(s)
Wersmimifrigo
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Wers Wersicon_post
Bonjour à tous,

Je viens profiter de vos expériences et de votre savoir à tous.

Lors du raccordement d'une unité ext., j'ai endomagé le filetage de la vanne de service HP. Dudgeon sur tube 1/4.

Pour info, j'ai trop sérré et le dudgeon à cassé.. Première fois que je suis confronté à ça :-o Le problème est qu'en ressortant l'écrou j'ai endommagé le filetage de la vanne en question.
Après avoir refait un dudgeon et remplacé l'écrou, à la fin du filetage l'écrou n'accroche plus et je "tourne dans le vide".

Question: Pensez-vous envisageable de réparer le filetage laiton? Avez-vous déjà eu le cas?

Ceci pour éviter de récupérer le FF et débraser la vanne sur une unité neuve n'ayant jamais fonctionné...

Merci par avance!

Bien cordialement.

Message édité par : Wers / 25-10-2019 15:33

mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour

La réparation du filetage est impossible Tu devras braser un bout de tube Protège bien ta vanne de sortie de la chaleur quand tu vas braser

bon courage


mototo