Re.
Ce n'est pas une bonne idée.
En effet les chaudière à destination des maisons individuelles, sont sauvant surdimensionnées par a rapport aux besoins .
Il ne faut pas oublier aussi que la puissance totale dune chaudière comprend à la fois la puissance de chauffage et la puissance pour la production ECS .
Donc il ne faut pas tomber dans la facilité de remplacer par une puissance équivalente.
Vaut mieux partir sur un bilan thermique . Au moins sur un bilan thermique simplifié dont voici la formule : P= GxVDt
G: coefficient de reference en fonction de l'année de construction/ matériaux de construction, isolation etc .
V= volume en m3 a traiter.
Dt = différence entre la température de consigne souhaite moins la T° de base la plus froide sur votre région..disons que j'ai un volume de 250m3 , un coefficient G de 0,75 et un delta t de 36 k.
Donc : 0,75 x 250 x 36 = 6732 w = 6,8 kw .
Munissez vous d'un plan de maison Louis appliquez cette formule aux locaux à chauffer .ainsi vous auriez une approche très réaliste des besoins.
Sinon la méthode Ubat est encore plus précise mais demande plus de temps . Le résultat est plus précis que par la première méthode.
A vous de jouer.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"