website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » SC SR fluide à glissement


Posté : 14-01-2012 23:03 icone du post

bonsoir,

1. il y a un moteur de recherche sur le site!! http://frigoristes.fr/searchbb.php
2. deux liens où l'on parle de cela (et il y en a d'autres ) http://frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3755&forum=13&ancre=1&st art=0#13375527246
http://frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3611&forum=11&ancre=1&st art=0#11361125480
pour résumer (si j'ose dire )
> seulement, l'échelle BP et HP sont différentes.
cela s'explique par le fait que le R407C a un glide (glissement) important.
donc sur le mano BP j'ai l'échelle DP (dew point) qui donne la T° du FF en fin d'évaporation; ce qui permet de déterminer correctement la surchauffe
exemple: Pr 4 bar> tu as deux T° (-3 et +3C) la T° la plus haute étant le DP et la T° a prendre en compte pour le calcul de la surchauffe. si tu mesure + 10 au bulbe, tu fait +10 - 3 = 7K de SC
sur le mano HP j'ai la courbe BP (buble point) pour te permettre de calculer le SR.
dans les deux cas, prendre en compte l'écart le plus petit.
donc en BP tu démarres avec la T° la plus haute et en HP la plus basse pour tes calcul de SR et SC.
compris??
alors, probablement que ton "G" signifie gaz (vapeur) et ton "L" liquide
cela équivaut pour une pression donnée à tes lignes de saturation liquide et vapeur de ton mollier.
pour les FF purs, la relation Pr/T° étant constante, pas de soucis
le R407C étant un FF à glide (zéotrope), cette relation n'est pas là pendant les phases de changement d'état.
la coube G correspond à ma courbe BP (buble point)sur mon mano HP et la L à ma courbe DP sur mon mano BP
mollier là: http://www.frigoristes.fr/download.php?op=mydown&did=157
ainsi tu pourras voir de plus près

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4278&forum=132