Help TWIN HITACHI #1025

8Contributeur(s)
KezorAircofrigoPeiomimifrigofylip22discus
5 Modérateur(s)
adelclimatisationdetentemarcel11dmarcoJireck
Kezor Kezoricon_post
Récemment on a déplacer un vieux twin hitachi ( réf RAS8AG7E ) qui tourne au R407C à la mise en route tout était bon sauf que pendant la nuit il s'est mis en défaut 02 ,qui correspond à un défaut HP d'après la doc. Je nettoie la batterie qui était un peu poussérieuse, je reprends mes pressions je dépasse pas les 16-17 bars - le pressostat HP d'après la hotline est calibré à 30 bars - finalement je me penche sur le ventillo du condenseur et là je constate qu'il consomme 3.7A au lieu de 2.7A je me réjouis donc d'avoir trouver le coupable :-) je fais commander un nouveau moteur, je le remplace remet l'installation en route, parfait le ventillo consomme 2.6A les deux clims refroidissent super bien le local serveur :-D ; je pars manger pensant que tout était OK je repasse pour contrôler une dernière fois l'informaticien me dit qu'elle a encore déclenché en HP :paf alors j'acquitte le défaut relance la bécanne et attends patiemment qu'elle refasse son cinéma :| au bout de 4 heures je perds patience et me casse...
J'en viens aux spécialistes des pannes perfides pour me donner quelques pistes :-?
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

un "vieux" hitachi humm
condensateur et faux contacts!! voir si aussi une régul de vitesse dans la commande ventilo!!
rien qu'avec cela, tu peux déjà avoir des prob HP sans avoir de réel prob au ventilo même!!

autres idées les gars?? :#
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
icon_post
Bonsoir à tous
J'ai déjà eu affaire à ce genre de panne. Défaut BP le matin, HP l'après midi et des fois défaut de pression d'huile. Je vérifie tout et je remets en marche, impecable. Mais dès que je m'éclipse un peu ça reprends. Le coupable : le dérendeur thermostatique. Il était colmaté par des saletés que je ne peux pas nommer. Bien sur j'en ai profité pour changer le filtre déshydrateur. Maintenant ça marche d'enfer.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

je comprend bien ton raisonnement kab72, mais j'ai un gros souci!!!!!!!
on parle d'une clim!! je pense pas qu'il y est un détendeur thermostatistique!! ni même un déshydrateur!!
de plus , le seul défaut ici est HP et pas BP matin HP soir.., donc...................

enfin soit, 8-)
la perfidie est + élec que fluidique ici; c'est bien sûr un avis perso qui n'engage que moi ;-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Peio Peioicon_post
salut,
Comment dégivre cet engin ? Inversion de cycle...
mimifrigo mimifrigoicon_post
bien vu HOTZ ;-) ,
notre ami nous parle d'un informaticien donc d'une température programmée souvent trop basse qui nécéssite peut-etre un dégivrage et à la remise en route ...... la HP qui monte logiquement

point de consigne à vérifier
Kezor Kezoricon_post
Salut à tous et merci pour vos pistes ;-)
Je rajoute quelques petites précisions ce twin sert à climatiser un local serveur assez grand avec des baies informatiques assez bien espacées et comme je l'ai dis plus haut on arrive à 20-22°, après il est vrai qu'ils mettent la consigne au minimum soit 19° je la mettrai à 21° en espérant qu'ils comprendront :paf
Je reprendrai aussi tout le câblage pour voir s'il n'y a pas de faux contacts, et pour tester le condensateur permanent, arrêtez-moi si je me trompe, je mesure sa capacité ( c'est un 18µF ) et je peux aussi le brancher en 230V et mesurer l'intensité absorbée qui doit être de 1.30A pour ce condensateur.
Pour info je n'ai pas vu de cycle de dégivrage :#
Je vous tiens au courant dès que je retourne sur site :-)
mimifrigo mimifrigoicon_post
après une deuxième reflexion :# ,j'avoue avoir dit une bétise :-? ,iil me semble qu'il n'y ait pas de dégivrage possible quand on travaille en clim , seulement une sonde anti givre qui coupe le groupe .

erare humanum es 8-)
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,
bin oui mimi et hotz, j'ai pas bien compris votre piste :-?
l'idée pouvait être bonne pour une Pac mais en clim seul.....
pour la T° de consigne d'un local informatique, à partir du moment où l'on emploi une clim de pauvre, comme c'est le cas ici, 22°C c'est ce qu'il faut!! surtout pas moins
si tu descends plus l'air va devenir trop sec et pvovoquer de l'électricité statique dans les serveurs!! très néfastes pour l'informatique et l'électronique en général!!
c'est cela kezor que tu dois expliquer aux informaticiens!! ils comprendront peut être mieux qu'ils doivent plus toucher à la consigne ;-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
mimifrigo mimifrigoicon_post
salut ;-) ,

perso dans les salles informatiques équipées d'un split standard , je vois souvent la clim au maxi :=!