Index du forum »»  Froid spécifique Trucs et astuces »» Help TWIN HITACHI

Help TWIN HITACHI #1025

8Contributeur(s)
KezorAircofrigoPeiomimifrigofylip22discus
6 Modérateur(s)
Aircofrigoadelclimatisationdetentemarcel11dmarcoJireck
Kezor Kezoricon_post
Salut tout le monde je reviens avec un peu de retard :-) , j'ai fait comme Aircofrigo me l'a conseillé : j'ai tout simplement remonté la température de consigne de 19° à 22° et depuis ça tourne :b

A plus...
fylip22 fylip22icon_post
Bonsoir,

Un petit commentaire quant à la climatisation : j'ai entendu parlé qu'on ne devait plus climatiser en dessous de 26 °C ? Est-ce vrai ?

De plus, j'ai travaillé dans l'informatique et je sais que des baies de serveurs informatiques se satisfont d'une température de 25 à 26 °C sans problème. Ce qui est important c'est d'éviter les variations de températures (comme pour le vin). Et pour information, les serveurs possèdent des détecteurs de températures internes qui arrêtent les serveurs aux alentour de 35 °C (vu sur des serveurs de marque HP)

Saluations,

fylip22.
discus discusicon_post
Salut KEZOR. Pour la climatisation de salle d'informatique,l'idéal c'est d'avoir une température avoisinant les 25 ° toute l'année même en hiver,explication:en règlant ta clim trop basse,tu diminue énormément ton hygrométrie relative,ce qui entraine des phénomènes d'électricité statique,surtout sens apport d'air ext. ,en plus, dans certains cas tu peux arriver au limite de fonctionnement de ton appareil (température bulbe humide,bulbe sec) et favoriser des prises en glace.Toujours prévoir un climatiseur qui fonctionne avec des températures ext <15°car si tu doit climatiser en hiver avec du 0°ext:c'est la panne assurée.Au fait as tu mesuré la valeur de ton condensateur,cat il peut modifier la vitesse de rotation de ton ventilo.
;-)
@+DISCUS
icon_post
Ton ventilo condenseur tourne et t'es à moins de 18 bars pour un pressostat calibré soit disant à 30bars.
Même si ton ventilo perd des tours, ça m'étonnerai énormément que tu double ta pression HP ça serai vraiment gros. Ensuite, le coup du bouchon est un peut gros aussi, normalement les clims sont censées ne pas couper pour pouvoir tirer au vide et ramener le gaz dans le groupe extérieur en fermant la vanne de depart.
Franchement je penserai plus à un dysfonctionnement du pressostat hp qui coupe pour un oui ou pour un non.
Ces saloperies de capteurs moulés ou de sondes de températures c'est souvent de la merde.
Je vais pas te conseil de shunter les contacts du pressostat car tu pourrai peut être regretter la manip, mais plutôt d'essayer de trouver le moyen de mettre un pressostat mécanique à la place en provisoire. Par contre bon courage, je parie que c'est un truc moulé à la con.